电建论坛

 找回密码
 注册
查看: 1706|回复: 3

国电泉州热电二期2×670MW超临界发电机漏氢至密封油系统探讨

[复制链接]
发表于 2012-3-21 10:11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
国电福建南埔电厂二期概况:福建南埔电厂位于泉州市泉港区南埔镇柯厝村北侧的红土台地及附近滩涂上,西南距泉州市区约55km。二期工程在一期工程扩建端扩建2×670MW超临界燃煤机组,同步建设脱硫装置,并预留脱硝场地。二期建设两台机组,其中#3机组于11年12月底并网发电,#4机组准备168整套试运过程。

发电机漏氢至密封油系统探讨
在机组整套试运中汽机升转速时发现,在汽轮发电机密封油系统排烟风机对空排气检测到氢气泄漏量100%,密封油差压控制问题。当汽轮发电机转速升至2800r/min,考虑下个阶段的并网。多人提出停机检查处理问题,于发现问题当天晚上减温减压降速减燃料,etc。现在讨论遇此问题可能解决的好意见一同探讨:
1、果断停机,检查排查问题;
2、在并网前处理问题,如何处理;(考虑氢气泄漏)
3、问题初步判断是密封油差压自动调节不灵敏。
4、......
5、......
 楼主| 发表于 2012-3-21 10:12:28 | 显示全部楼层
共同探讨,增加经验
发表于 2012-4-16 10:04:12 | 显示全部楼层
汽轮发电机密封油系统排烟风机对空排气检测到氢气泄漏量100%,我不知道你用是那种测漏仪,可燃气体测氢仪都会报警,最终测氢仪死机
发表于 2012-4-16 11:42:41 | 显示全部楼层
电力建设的发展离不开您,感谢您一直以来对电建论坛的支持和爱护。电建网管理团队谨祝您在新的一年里,工作顺利,学习进步,生活愉快,步步高升!