[求助] 讨论350MW超临界汽轮机上下缸温差大原因

  [复制链接]
发表于 2012-3-31 22:31:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
机组在并网后出现高中压缸中压缸上下缸温差大,负荷在280MW时,温差51度,3 ]6 n: ~2 m) E& d, d# T2 u" v: w9 i
现在排出原因:保温层、热工测点、测温孔深度
( m# S$ l- d9 h6 j* A! m0 J4 U
* T" o& o* p% @" j; B( e& K. o厂家要求上下温差不能大于76度。
发表于 2012-4-30 15:17:53 | 显示全部楼层
以前的运行中温差是多少?
发表于 2012-5-7 11:44:29 | 显示全部楼层
系的关注,学习学习
发表于 2012-11-30 12:07:21 | 显示全部楼层
上、下部的轴封间隙不一致。8 R6 B) @; w" h6 |
$ d! b0 ?' E$ h* ]" v( z4 `( `" X, ]
是不是漏气比较多
发表于 2012-12-4 15:05:11 | 显示全部楼层
难道是进水了,小心啊
发表于 2012-12-11 16:18:45 | 显示全部楼层
可能是高压缸静叶持环与外缸间的间隙太大且上下缸间隙不等,冷却蒸汽漏进来
发表于 2012-12-24 11:08:36 | 显示全部楼层
带负荷了,应该是不存在暖缸不充分的问题吧?
发表于 2013-1-2 08:47:53 | 显示全部楼层
值得关注的问题 学习学习 呵呵
发表于 2013-1-3 08:35:41 | 显示全部楼层
凝汽器的状态如何,是否有疏水阀门内漏;
发表于 2015-9-19 00:09:14 | 显示全部楼层
学习了,谢谢各位