发电工程装材范围及内容(2006年版)                               

序号        名称        范围        内容        备注
1        冷风道        从送风机、一次风机吸风口到空气预热器入口管道、磨煤机调温用的压力冷风道、磨煤机的密封风管道、安全监控系统冷却风道。不包括消音器及暖风器。        烟圆形管道、孔门、补偿器、传动装置、支吊架、螺栓以及维护平台       
2        热风道        从空气预热器出口分别到磨煤机入口、燃烧器(二次风)及煤粉混合器入口        方圆形管道、风门、孔门、补偿器、异形管件、传动装置、支吊架、螺栓以及维护平台       
3        烟道        从空气预热器出口到烟囱入口的所有钢管道,并包括高温炉烟道及烟气再循环管道        方圆形管道、孔门、补偿器、异形管件、传动装置、支吊架、螺栓以及维护平台。不包括高温烟道的内衬材料。       
4        原煤管道        由原煤斗出口到磨煤机入口,包括金属小煤斗。        方圆形管道及管件、煤闸门、传动装置、接口法兰及支吊架。       
5        制粉管道        从钢球磨煤机出口到煤粉仓和排粉机入口的全部煤粉空气管道,包括粗粉分离器至磨煤机入口的回粉管、细粉分离器至煤粉仓和螺旋输粉机粉仓的下粉管、煤粉仓的吸潮管和防爆门引出管、煤粉仓的粉位测量装置。        管道、耐磨弯头、闸门、换向装置、补偿器、构件、支吊架。注:包括铸石管及铸钢、铸铁管件,在统计工程量时,应将其重量统计在内。       
6        送粉管道        从煤粉混合器及排粉风机出口风箱始,至喷燃器及三次风口的管道,包括排粉风机出口风箱至磨煤机入口的再循环风道。        钢管、耐磨钢管、耐磨弯头、闸门、补偿器、煤粉混合器、支吊架及传动装置。注:包括铸石管及铸钢、铸铁管件,在统计工程量时,应将其重量统计在内。       
7        主蒸汽管道        300~600MW机组从锅炉过热器集箱出口至汽机高压缸主汽门进口止,100~200MW机组至汽机本体定型设计界线接口止,包括减温减压器入口侧蒸汽管道及疏水排气管道。        管道、管件、疏放水阀门、接管座、蠕胀测点、位移指示器(含维护平台)、中频弯管加工、支吊架,不包括主蒸汽阀门。       
8        再热热段管道        300~600MW机组从锅炉再热器集箱出口至汽机中压缸联合汽门进口止,100~200MW机组至汽机本体设计界线接口止,包括上述管道的疏放水管道。        管道、管件、蠕胀测点、位移指示器、中频弯管加工、疏放水管道阀门、支吊架,包括维护平台,不包括母管阀门。       
9        再热冷段管道        从汽机高压缸两侧排汽口或汽机本体设计界线始止锅炉再热器两侧进口集箱止,包括上述管道的疏水放气管道。        管道、管件、蠕胀测点、位移指示器、中频弯管加工、支吊架、疏放水管道阀门,包括维护平台,不包括母管阀门。       
10        旁路系统管道        包括高低压旁路系统管道及其疏放水管道,不包括减温减压装置。        管道、阀门、管件、中频弯管加工及支吊架,不包括母管阀门。       
11        主给水管道        由高压给水泵出口至锅炉入口的全部给水管道,包括给水母管、冷供管、给水再循环管道、减温及上述管道的放水放气管道。        管道、阀门、管件、节流装置、流量测量装置(含维护平台)、中频弯管加工、支吊架及接管座,不包括母管阀门。       
12        锅炉排污管道        锅炉定期排污管道、连续排污管道、热网补水管道、汽包紧急放水至定排扩容器管道、锅炉各集汽联箱至定排扩容器疏水管道、高压给水管道至锅炉定排孔板反冲洗管道。        管道、联箱、阀门、管件、节流装置、流量测量装置及支吊架。       
13        汽机抽汽管道        300~1000MW机组包括汽机各级抽汽至加热器及除氧器的管道、100~200MW机组从汽机本体设计接口至各级加热器和除氧器进口的管道(包括给水箱再沸腾管),以及汽机或冷段抽汽至厂用蒸汽联箱或母管的管道,包括联箱或母管本身及其疏放水管道,不包括到给水泵小汽机的蒸汽管道。        管道、联箱或母管、阀门、管件、节流装置、流量测量装置及支吊架。       
14        厂用蒸汽管道                       
15        中低压给水管道        从给水箱至给水泵的给水管道,包括除氧器再循环管道;凝结水管道,包括凝结水泵再循环管道、凝结水精处理管道;至发电机水内冷外部水箱的补充水管道;至汽水取样装置作冷却水的凝结水管道。不包括补充水管道。        管道、阀门、管件、滤网、节流装置、流量测量装置及支吊架。       
16        疏放水管道        高加疏放水管道,疏水扩容器至疏水箱管道,除氧器溢放水管道,生水加热器疏水管道,检修公用放水管,疏水箱经疏水泵至除氧器管道,锅炉放水至疏水箱管道。        管道、母管、阀门、管件及支吊架。       
17        生水管道        主厂房外1米接至生水泵入口,经生水泵、加热器至主厂房外1米的管道。        管道、母管、阀门、管件及支吊架。       
18        主厂房内除盐水管道        主厂房外1米至凝结水补充水箱、凝汽器以及发电机水内冷外部补充水箱。        管道、母管、阀门、管件、管道衬胶或衬塑、流量测量装置及支吊架。       
19        主厂房内空气管道        主厂房外1米至各用气点的管道。        管道、母管、阀门、管件及支吊架。       
20        主厂房内油管道        主厂房外1米以内的汽机、给水泵本体以外的润滑油、密封油管道。               
21        厂区中低压管道        厂区各车间之间以及与主厂房之间的汽、水、空气、油管道,锅炉水冲洗管道,暖风器汽水管道,制粉系统消防水管道,不包括化水系统管道及燃油管道。        管道、母管、阀门、管件及支吊架。       
22        发电机外部水冷管道        仅对水冷发电机而言,包括冷却水箱去发电机及回冷却水箱的全部管道,并包括水箱补充水、溢放水、定子水内冷反冲洗及冷却水导电度测量管道。        管道、阀门、管件、流量测量装置、节流装置及支吊架。       
23        汽机本体定型管道        200MW及以下机组属于本体定型设计范围内的主蒸汽、再热蒸汽、给水、凝结水、空气、油、抽汽、抽汽疏水、水封、氢冷却水、汽缸疏水、射水、汽缸法兰及螺栓加热等系统管道。        管道、阀门、管件、中频弯管加工及支吊架。       注:300MW机组本体定型管道的设计范围与200MW及以下机组不同,此项适用于某些在300MW机组的设计卷册中单列本体定型管道的工程,不单列的不计此项费目。       
24        主厂房内循环水管道        主厂房内的凝汽器冷却水管道以及以循环水为水源的冷却水管道,闭式循环的外部冷却水管道,射水抽气器管道以及胶球清洗管道。        管道、连通管、母管、阀门、管件及支吊架。不包括直径1米以上阀门。       
25        给水泵汽轮机主蒸汽管道        从汽轮机抽汽接至给水泵小汽轮机主汽门。        管道、母管、阀门、管件、节流装置及支吊架。       
26        给水泵汽轮机汽水管道        小汽轮机范围内的油管道、其他低压管道、冷却水管道、疏放水管道。        管道、阀门、管件及支吊架。       
27        热网管道        从主厂房内采暖回水集箱至热网水泵,经热网加热器至采暖供水联箱,热网加热器疏水经疏水泵至除氧器入口的管道。        管道、母管、阀门、管件、流量测量装置、节流装置及支吊架。       
28        输煤冲洗水管道        输煤冲洗水泵房管道,输煤栈桥防尘冲洗及卸煤冲洗水管道及喷淋装置。        管道、阀门、管件及支吊架、喷淋装置。       
29        卸油管道        自卸油鹤管始至油罐区设计分界线,包括卸油泵房管道,包括伴热管道及附件。        卸油软管及其支吊架,输送管道、阀门、管件、过滤装置及支吊架。       
30        燃油泵房管道        燃油泵房墙外1米以内的管道,包括伴热管道及其附件。        管道、阀门、管件、入口滤网及支吊架。       
31        油罐区管道        按设计分界线,属于油罐区内的输送管、联络管及加热管道。        管道、阀门、管件、入口滤网及支吊架。       
32        厂区燃油管道        由油罐区至主厂房墙外1米,包括输油及伴热管道。        管道、阀门、管件及支吊架。       
33        锅炉房燃油管道        主厂房墙外1米范围内,包括输油及加热管道。        管道、阀门、管件、入口滤网及支吊架。       
34        冲洗除尘水管道        由除灰专业出图的冲洗、除尘水管道,不包括冲灰沟及除尘水箱。        管道、阀门、管件、水力喷射器及支吊架。       
35        灰渣泵房管道        灰渣泵房墙外1米内的渣浆介质管道及水管道。        管道、阀门、管件、防磨管件及支吊架。       
36        厂区除灰管道        灰渣泵房外1米至厂外设计分界点。        管道(综合)、管件、管夹及支架。       
37        厂外除灰管道        厂外设计分界点至灰场。        管道(综合)、管件、管夹及支架。       
38        脱水仓系统管道        按设计分界线。        管道、阀门、管件及支吊架。               注:使用铸石复合管时,工程量统计应包括铸石重量。       
39        气力除灰系统管道        按设计分界线,属于气力除灰系统的管道。        管道(综合)、阀门、挡板、管件及支吊架。       
40        煤矸石排渣系统管道        煤矸石系统设计范围内管道。        管道(综合)、管件、防磨管件、挡板门、阀门及支吊架。       
41        灰水回收泵房管道        灰水回收泵房外1米范围内。        管道、管件、防磨管件、阀门及支吊架。       
42        反渗透处理系统管道        属于反渗透系统设计范围内的管道。        管道(综合)、阀门、管件及支吊架。       
43        凝聚澄清过滤系统管道        单独设置的凝聚澄清过滤系统的管道,不包括与除盐系统串联在一起的过滤系统管道。        管道、阀门、管件、支吊架。       
44        除盐系统管道        过滤、除盐系统设计范围内的水介质管道,不包括加药管道。        管道、阀门、管件、支吊架。       
45        酸碱计量管道        酸碱计量间设计范围内管道。        管道(综合)、阀门、管件、支吊架。       
46        酸碱贮存系统管道        系统设计范围内的卸酸碱管道、储存系统管道。        管道(综合)、阀门、管件、支吊架。       
47        酸碱废处理管道        酸碱中和处理及排放管道。        管道(综合)、阀门、管件、支吊架。       
48        树脂清洗及装卸管道        独立的树脂清洗及装卸系统管道。        不锈钢直管段、阀门、管件、支吊架。       
49        凝结水处理管道        设计范围内的凝结水加药及处理系统管道。        管道、阀门、管件及支吊架。       
50        循环水加药系统管道        系统设计范围内的管道。        管道、阀门、管件及支吊架。       
51        循环水加氯系统管道        系统设计范围内的管道。        管道、阀门、管件及支吊架。       
52        循环水加酸系统管道        系统设计范围内的管道。        管道、阀门、管件及支吊架。       
53        凝汽器铜管镀膜管道        系统设计范围内的管道。        管道(综合)、阀门、管件及支吊架。       
54        给水联氨系统管道        系统设计范围内的管道。        不锈钢及碳钢管、阀门、管件及支吊架。       
55        给水加氨系统管道        系统设计范围内的管道。        管道、阀门、管件及支吊架。       
56        炉内水处理管道        系统设计范围内的管道。        管道、阀门、管件及支吊架。       
57        汽水取样管道        系统设计范围内的管道。        不锈钢及碳钢管、阀门、管件及支吊架。       
58        除盐水厂区衬胶管道        化水车间外1米至主厂房外1米的管道。        衬胶直管段、异形管、阀门及支吊架。       
59        除盐水厂区非衬胶管道        化水车间外1米至主厂房外1米的管道。        管道、阀门、管件及支吊架。       
60        补给水泵房管道        供水泵房墙外1米内的管道。        管道、阀门、管件、入口滤网及支吊架。       
61        深井泵房管道        深井泵房墙外1米范围内的管道,包括集水井管道。        管道、阀门、管件及支吊架。       
62        循环水泵房管道        循环水泵房墙外1米范围内的管道。        管道、管件及支吊架。不包括直径1米以上阀门。       
63        循环水管道        循环供水或直流供水管道。        管道、管件,不包括防腐。       
64        厂区补水管道        厂区围墙外1米范围内的补给水管道。        管道、阀门、管件,不包括防腐。       
65        厂外补水管道        厂区围墙1米以外补给水管道。        管道、管件,不包括防腐。       
66        启动锅炉房汽水管道        启动锅炉房墙外1米范围内的汽水管道。        管道、阀门、管件及支吊架。       
67        启动锅炉烟、风、煤、油管道        启动锅炉房墙外1米范围内的管道。        方圆形管道及管件、风门、插板门、传动装置、补偿器、燃油管道及支吊架。       
68        启动锅炉加药及汽水取样管道        启动锅炉房墙外1米范围内的管道。        方圆形管道、风门、管件、传动装置、补偿器、燃油管道及支吊架。       
69        压缩空气(氢气)管道        制氢站、压缩空气室范围内的管道,包括至贮气罐及贮气罐间连接管道。        管道、阀门、管件及支吊架。       
70        综合水泵房管道        综合水泵房外1米范围内的管道。        管道、阀门、管件及支吊架。       
71        净化水站管道        净化水站设计范围内的管道。        管道、阀门、管件及支吊架。       
72        化学工业废水集中处理系统管道        系统设计范围内的管道。        管道、阀门、管件及支吊架。       
                               
        热控系统脉动管路        全厂取样点至热工仪表及控制设备的连接管道。        碳钢及不锈钢材质的管道、管件、阀门,不包括金属套管。       
        空冷机组管道        设计范围内的排汽管道        管道等,不包括蝶阀及补偿器。       
        落煤管        输煤系统碎煤机、滚轴筛、除大块器、转运站、胶带输送机等处金属落煤管。        型钢、管件及支吊架。
发表于 2012-11-18 10:51:58 | 显示全部楼层
我顶你 1L 顶你
发表于 2012-11-19 13:34:43 | 显示全部楼层
收藏了,有钱再来
 楼主| 发表于 2012-11-19 17:53:01 | 显示全部楼层
路过的兄弟太不地道,配套预规上的材料,怎么会有假呢!别瞎说误导别人了。
 楼主| 发表于 2012-11-19 17:53:59 | 显示全部楼层
不懂的人乱说,让我太失望了。
发表于 2019-10-21 17:29:40 | 显示全部楼层
楼主TMD太黑,绝对的王八蛋
发表于 2020-7-2 14:05:54 | 显示全部楼层
学习了,非常好
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|电力建设网站 ( 苏ICP备16030970号-1 )|网站地图

GMT+8, 2024-5-19 02:40 , Processed in 0.226389 second(s), 32 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表