变电继保类应知应会题考试复习题

一、        判断题
1.一经操作即带有电压的电气设备不属于运用中的电气设备。(×)
2.临时工经过安全知识教育后,可下现场单独工作。(×)
3.事故停电,在未拉开有关隔离开关(刀闸)和做好安全措施以前,可以触及设备或进入遮栏。(×)
4.工作人员在工作中可随便移动或拆除遮栏、接地线、标示牌。(×)
5.在带电的电流互感器二次回路上工作时,严禁将变流器二次侧开路。(√)
6.在带电的电流互感器二次回路上工作时,可以在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作。(×)
7.接临时负载,必须装有专用的刀闸和熔断器(保险)。 (√ )
8.检验继电保护的工作人员,可以对运行中的设备、信号系统、保护压板进行操作。(×)
9.工作负责人不得擅自变更安全措施。(√ )
10.工作中如有特殊情况需要变更时有关检修设备的运行接线方式,值班人员不必事先取得工作负责人的同意。(×)
11.工作班成员不须监督现场安全措施的实施。(×)
12.开工前工作票内的全部安全措施可分多次做完。(×)
13.当日工作间断时,工作班人员应从工作现场撤出,所有安全措施必须拆除。(×)
14.任何运用中的星形接线设备的中性点,必须视为带电设备。(√ )
15.作业人员必须具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会触电急救。(√)
16.新参加电气工作的人员,工作能力强的,可以单独从事危险工作。(×)
17.任何作业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。(√ )
18.触电急救,首先要使触电者迅速脱离电源,越快越好。(√ )
19.在工作任务重、时间紧的情况下专责监护人可以兼做其他工作。(×)
20.在继电保护屏间的通道上搬运试验设备时,要与运行设备保持一定距离,防止误碰运行设备。(√ )
21.电流互感器的二次绕组无须永久性的保护接地。(×)
22.低压回路停电的工作前不须验电。(×)
23.进入高空作业现场,应戴安全帽。(√ )
24.高处工作传递物件,可以上下抛掷。(×)
25.上下传递物件应用绳索栓牢传递,但可以上下抛掷小工具。(×)
26. 正确的按压位置是保证胸外按压效果的重要前提。(√ )   
27.工作票有破损不能继续使用时,应补填新的工作票。(√ )
28.若工作负责人必须长时间离开现场时,无须告知全体人员及工作许可人。(×)
29.一张工作票上的负责人,在同一时段内可以担任另外一张工作票的工作负责人。(×)
30.填用数日内工作有效的第一种工作票,每日收工时,如果将工作地点所装的接地线撤除,次日恢复工作,不必重新验电挂接地线。(×)
31.在无人值班的设备上工作时,两份工作票都由工作负责人收执。( × )
32.若一个电气连接部分或一个配电装置全部停电,工作票不用详细填明主要工作内容。(×)
33.几个班同时进行工作时,工作票可发给一个总的负责人。(√ )
34.工作班中的成员需要变更时,须经工作负责人同意。(√ )
35.工作期间,工作负责人因故必须离开工作地点时,不用指定能胜任的人员临时代替。(×)
36.允许一人进入SF6配电装置室从事检修工作。 (×)
37. 为使触电者与导电体解脱,最好用两只手进行。(×)
38.高压设备部分停电的工作属于部分停电的工作。(√ )
39.工作负责人变更时,无须将变动情况记录在工作票上。(×)
40.许可在带电设备外壳上或导电部分上进行的工作是不停电工作。(√ )
41. 为防止误操作,高压电气设备都应加装防误操作的闭锁装置(少数特殊情况下经上级主管部门批准可加机械锁)。(√ )
42.工作本身不需要停电但可能会触及导电部分的工作是不停电工作。(×)
43.工作负责人可以单独留在高压室内和室外变电所高压设备区内。(×)
44.室内全部停电而通至邻接高压室的门并未全部闭锁属于全部停电的工作。(×)
45. 在电气设备上工作,有领导在场监督时,不用填写工作票。(×)
46. 因故间断电气工作后重新经安规考试合格的,可以恢复工作。(√ )
47. 负责检查工作票上所填安全措施是否正确完备仅是工作负责人(监护人) 的安全责任。(×)
48. 负责检查停电设备有无突然来电的危险是工作许可人的安全责任。(√ )
49. 工作班成员必须认真执行电业安全工作规程和现场安全措施,互相关心施工安全。(√ )
50. 高压开关柜带电指示器指示有电,禁止进入开关柜内工作。(√ )
51. 可能送电至停电设备的各方面都要装设接地线。(√ )
52. 停电设备可能产生感应电压的可以不用装设接地线。(×)
53. 工作负责人不用负责检查值班员所做的安全措施是否符合现场实际条件。(×)
54. 在工作间断期间,若有紧急需要,在工作票未交回的情况下,值班员不用采取任何措施就可合闸送电。(×)
55. 全部工作完毕后,工作班应清扫、整理现场。(√ )
56. 保护检验工作结束,工作负责人无须将试验结果告诉值班人员。(×)
57. 在部分停电的电气设备上工作,必须停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设遮栏。(√ )
58. 在同一电气连接部分用同一工作票依次在几个工作地点转移工作时,全部安全措施由值班员在开工前一次做完,不需再办理转移手续。(√ )
59. 继电保护装置一次通电时,应由工作负责人或由他派人到现场监视。(√ )
60. 在继电保护屏间的通道上安放试验设备时,要防止造成保护误动作。(√ )
61.全体工作人员撤离工作地点后,工作负责人方可结束工作票。(√ )
62.工作票终结前工作负责人应与值班人员共同检查设备状况,有无遗留物件。(√ )
63. 继保工作前不用了解上次的检验记录、图纸是否符合实际。(×)
64.电压互感器的二次绕组应有可靠的保护接地。(√ )
65.试验用刀闸的熔丝配合要防止越级熔断总电源熔丝。(√ )
66. 保护检验工作过程中出现的违反安全的动作,工作负责人可以事后纠正。(×)
67. 可以在只经断路器(开关)断开电源的设备上工作。(×)
68. 在室外地面高压设备上工作,应在工作地点四周做好围栏。(√ )
69. 触电急救,首先要使触电者迅速脱离电源。(√ )
70. 低压触电时,救护人员可使用干燥的木棒解脱触电者。(√ )
71. 检修工作结束以前,若需将设备试加工作电压,无须工作负责人和值班员进行全面检查。(×)     
72. 降压变电所全部停电时,应将各个可能来电侧的部分接地短路,其余部分不必每段都装设接地线。(√ )
73. 工作间断后,第二天恢复工作前,工作负责人无须重新检查安全措施。(×)
74. 接地线与检修部分之间可以连有断路器。(×)
75. 检修工作结束前,对设备试加工作电压,工作人员可留在工作地点。(×)
76. 设备停电无须断开隔离开关的操作电源。(×)
77. 工作许可时,工作负责人和工作许可人(值班员)都要在工作票上分别签名。(√ )
78. 经常接入的电压表可以作为设备无电压的根据。(×)
79.与工作人员在进行工作中正常活动范围的距离小于规定的设备必须停电。(√ )
80. 在停电的低压配电装置上的工作可以单人进行。(×)
81. 连续多天的工作,每天恢复工作时,应重新履行工作许可手续。(√ )
82. 在交流屏上工作应填用变电第二种工作票。(√ )
83. 现场工作开始前,应看清设备名称,严防走错位置。(√ )
84.临时工作可在工作开始以前将第一种工作票直接交给值班员。(√ )
85. 主要设备检修延期要通过值长办理。(√ )
86. 第一种工作票至预定时间,工作尚未完成可不用办理延期手续。(×)
87. 设备因事故停电,为节省抢修时间,可不采取有关措施立即进行抢修。(×)
88. 事故抢修工作应指定专人负责监护。(√ )
89.保护装置检验时,使用的继保测试仪金属外壳不用接地。(×)
90. 带负荷测试应在电流互感器和电压互感器的低压侧进行。(√ )
91. 测量电压互感器低压熔断器时,应防止引起相间短路。(√ )
92. 使用摇表测量电流回路绝缘时,应禁止他人接近设备。(√ )
93. 雷电时,禁止在110kV户外高压场进行检修。(√ )
94. 当天工作间断时,工作班人员应从工作现场撤出,所有安全措施保持不动,工作票仍由工作负责人执存。(√ )
95. 可以约时停、送电。(×)
96. 电压表的接线无需断开高压回路的,可以带电工作。(√ )
97. 工作许可人(值班员)在完成施工现场的安全措施后,不用会同工作负责人到现场再次检查所做的安全措施。(× )
98.专责监护人可以单独滞留在高压室内。(× )
99.工作负责人根据现场的安全条件、施工范围、工作需要等具体情况,可增设专责监护人。(√ )
100. 在未办理工作票终结手续以前,任何人员不准将停电设备合闸送电。(√ )
101. 需要变更工作负责人时,应由工作票签发人将变动情况记录在工作票上。(√ )
102. 工作验收制度是保证安全的唯一组织措施。 (× )
103. 经医师鉴定有妨碍工作的病症的人员也可做电气工作人员。(× )
104. 凡在离地面(坠落高度基准面)2m及以上的地点进行的工作,都应视作高处作业。(√ )
105. 闭锁装置的解锁用具(包括钥匙)应妥善保管,按规定使用,不许乱用。(√ )
106. 在电气设备上工作,保证安全的组织措施里包含了工作票签发人、工作负责人、工作许可人、工作班人员的安全责任。(√ )
107. 试验用闸刀熔丝的熔断电流可大于上一级电源熔丝的一个级配。(× )
108.继电保护装置的二次回路变动时,无用的接线应辨认清楚,随手拆除。(√ )
109. 高处作业应使用工具袋,所有工具应固定在牢固的构件上,不准随便乱放。(√ )
110.电话命令,值班员不用向发令人复诵核对一遍。(×)
111.部分停电检修易误碰有电设备的,应设有明显标志的临时性遮拦。(√ )
112. 检查运行的电流回路时可以将回路的永久接地点临时断开。( X )
113. 对工作票中所列内容有很小的疑问,工作许可人无须向工作票签发人询问清楚。(×)
114. 专责监护人可以兼任其他工作。(  × )
115. 二次试验工作结束后,按“二次设备及回路工作安全技术措施单”逐项恢复同运行设备有关的接线,拆除临时接线。(√ )
116. 工作班成员不包括参与工作的厂家人员、吊车驾驶员。(  ×  )
117. 事故紧急处理既不需填工作票,也不必履行任何许可手续。(  ×  )
118.《电业安全工作规程》只适用于运用中的电气设备上工作的电气人员。(  ×  )
119. 工作班人员总数不包括工作负责人在内。(  × )
120. 在高压设备上工作,必须完成保证工作人员安全的组织措施和技术措施。(√ )
121. 油漆工进行工作时,工作票发给监护人。(√ )
122. 若至预定时间,一部分工作尚未完成,仍须继续工作而不妨碍送电者,在送电前,可以不用办理新的工作票继续工作。(  × )
123. 工作许可人(值班员)完成施工现场的安全措施后,工作班就可开始工作。(  × )
124. 部分停电时,在安全措施可靠,人员集中在一个工作地点,不致误碰导电部分的情况下,工作负责人可以参加工作。(√ )
125. 值班员如发现危及工作人员安全的情况,可以向工作负责人提出改正意见,但不能暂时停止工作。(  × )
126.工作间断期间,若有紧急需要,在工作票未交回的情况下,值班员在采取相关措施后可以合闸送电。(√ )
127. 悬挂标示牌和装设遮栏是保证安全的技术措施之一。(√ )
128. 进行变压器瓦斯继电器检查工作,在变压器爬梯上应悬挂“从此上下!”的标示牌。(√ )
129. 一条轻载的10kV线路保护装置电流端子螺丝松动,不停电处理时,必须有专人监护,使用绝缘工具,并站在绝缘垫上。(√ )
130. 在带电设备周围可以使用夹有金属丝的线尺进行测量工作。(  × )
131. 运行中的交流屏着火,可以使用泡沫灭火器灭火。(  × )
132. 触电者未脱离电源前,救护人员可以直接用手触及伤员。(  × )
133. 检修工作中,投运的闭锁装置可以不经值班调度员或值长同意解锁。(  × )
134. 因保护试验需要解开二次回路接线时,拆前应做好标记,接后应进行检查。(√ )
135. 设备双重名称即设备名称和编号。(√ )
136. 送电合闸操作必须防止带负荷拉合刀闸。(√ )
137. 停电拉闸操作必须按照母线侧隔离开关(刀闸)——负荷侧隔离开关(刀闸)——断路器(开关)的顺序依次操作。(  × )
138.在交流屏工作时,继保人员触电,救护者可以将手用干燥衣物包起后解脱触电者。(√ )
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册