发表于 2013-2-3 08:08:25 | 显示全部楼层
严格的做法
7 Q! V( X. L$ N5 u1压力模拟量类在变送器处加压0-100%分五点以上加压,然后画面看显示值," T! q: N8 _/ w1 t  h# i+ b" \8 t( w
压力开关量类在开关处加动作值压力,看输出动作情况,然后在画面看是否接受到动作。
; m( o( N) h# L$ Y2温度模拟量类7 a1 G4 s( O( k# n+ J
热电偶在温度计接线处用信号发生器模拟K、E等分度信号,按0-800℃分五点模拟输出,看画面显示值
2 B4 H! U$ `' x: [4 U" \热电阻在温度计接线处用信号发生器模拟Pt、Cu等分度信号,按0-300℃分五点模拟输出,看画面显示值
0 {. h+ e/ g# L  Y6 [9 _( U温度开关类信号无法模拟温度变化值,只能通过拨动开关接点看画面是否接受到动作。4 _4 S! r# |5 X1 j0 L: V4 X; B! @
  h0 I. m9 {5 d& v2 r+ V) F! x/ [
3准确点说,以上工作应该是调试范围内。但一般都是施工单位做为单体与回路合并做掉了。但施工单位也不会这么麻烦,能省则省掉了。