电建论坛

 找回密码
 注册
查看: 1483|回复: 1

[仪表] 液位变送器对凝汽器液位测量系统运行原因

[复制链接]
发表于 2013-6-24 09:03:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

现场运行情况复杂多样,液位变送器对凝汽器液位测量回路影响最大的是凝汽器内部的压力、温度的变化。由于凝汽器中温度、压力都较低,液位变送器测量筒内参考端产生凝结水的量极小(测量筒内参考端的液体一般是运行前人T灌人的),因此,在系统温度压力较大波动时水分蒸发量较大,造成参考端失准。如:在某进口300 MW机组的安装过程中,发现在参考端设计了一路补水装置,从凝结泵出口母管上取水源,中间加装小流量指示装置和手动微调阀.将注水流量调节在一个较小的水平.对参考端进行补水,既保证了测量的准确性,又保证了参考端液面的始终一致。通过液位变送器试运发现这一方法非常有效,而且这样既保证运行时的水源可靠性,又保证注入的水不会对所测量系统的介质产生污染。因此,在后来施工的机组中基本都通过与业主协商,给凝汽器水位测量系统增加了类似的补水回路。这种方法不但在凝汽器水位测量系统中适用.而且适用于机组运行时会产生负压的低压加热器系统的水位测量系统,但一定要注意控制补水量,否则会由于参考端溢流不及时或介质温差较大产生测量误差。

要想使凝汽器水位测量结果准确可靠,必须对液位变送器设计、施工及运行等各个方面严格把关,尤其是施工过程的严格控制和管路附件的选取。通过观察以及施工、调试工作经验,认为凝汽器水位i0量失真基本为以上几种情况.其解决方案因施工经验的不同而不同。近年来新设计的火电厂中凝汽器水位有采用导波雷达技术测量的.这种方法克服了由于真空带来的种种问题。在这里提出的方案和观点希望对凝汽器水位测量的施工、检修等工作提供帮助,如有不妥之处还望批评指正。

发表于 2020-8-19 15:28:01 | 显示全部楼层

谢楼主分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|电力建设网站 ( 苏ICP备16030970号-1 )|网站地图

GMT+8, 2024-5-12 22:09 , Processed in 0.192153 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表