请问两个槽钢对焊,采用气体保护焊,未打坡口。不能焊透是否是缺陷?多谢!也烦请给出解决办法。
 楼主| 发表于 2014-7-15 07:25:56 | 显示全部楼层
该件主要是连接件,不受力
发表于 2014-7-26 10:45:11 | 显示全部楼层
看执行标准啊 连接件的话应该是合格的吧
 楼主| 发表于 2014-7-28 12:32:44 | 显示全部楼层
回复 3# ciawc123 ! x  ~/ d: @0 @, a2 v. J
多谢了,标准内没有硬性规定
发表于 2014-8-1 17:00:09 | 显示全部楼层
未焊透强度能达到要求么
 楼主| 发表于 2014-8-5 13:27:03 | 显示全部楼层
回复 5# sdwfzzw " b9 L2 _7 R! |$ m! K, y9 b: L# c
这个怎么判断呢?
发表于 2014-8-6 15:14:44 | 显示全部楼层
未焊透就是不合格
发表于 2014-8-19 17:10:16 | 显示全部楼层
连接件不受力的话未焊透没有关系的吧
发表于 2014-9-5 18:33:11 | 显示全部楼层
看结构受力情况和未焊透结构的强度,强度满足要求即可
发表于 2014-9-15 15:51:58 | 显示全部楼层
不能焊透是大问题