发表于 2008-9-14 15:40:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
发电机母线的励磁PT其一次侧的中性点是否接地?二次侧怎么接地?
发表于 2008-11-12 17:44:20 | 显示全部楼层
难道发电机回路都没有设计吗?施工单位的依据,按照设计图纸去施工。
发表于 2009-2-11 20:09:12 | 显示全部楼层
怎么没有其他人来回答他?
发表于 2009-2-15 17:02:01 | 显示全部楼层
一般的情况下发电机的励磁PT一次侧中性点是接地的,二次的中性点也是接地的(有些厂的设计是励磁PT的二次侧是B相接地)主要是看设计院的图纸。
发表于 2009-2-15 21:46:28 | 显示全部楼层
楼上的观点没错。励磁PT一次肯定是要接地的,二次的接地方式可根据同期的需要来选取,若选在主变高压侧并列,那么就可以N接地,如果就在发电机出口并列,那么就最好选用B相接地。
发表于 2009-3-11 16:55:08 | 显示全部楼层
励磁PT一次要接地的,二次接地问题,得看全厂的PT是怎么接地的,励磁PT要和全厂PT接地方式一致,一般是B600接地的。
发表于 2009-3-11 17:39:10 | 显示全部楼层
发电机的励磁PT一次侧中性点是接地的,二次的中性点也是接地的,二次的接地方式可根据同期的需要来选取,若选在主变高压侧并列,那么就可以N接地,如果就在发电机出口并列,那么就最好选用B相接地。
发表于 2009-3-31 04:17:37 | 显示全部楼层
一次侧中性点直接接地,二次侧为简化同期装置采用B600经过二次保险直接接地,二次中性点经过击穿保险器接地。
发表于 2009-3-31 06:57:37 | 显示全部楼层
很负责任的和你说,需要接地的
发表于 2009-4-6 16:33:47 | 显示全部楼层
发电机的励磁PT一次侧中性点是接地的,二次的中性点是否接地则根据本厂同期系统接地方式而定,有直接接地(即N接地),有通过击穿保险接地(一般互感器二次侧B相接地则中性点通过击穿保险接地),现在的微机自动化和保护装置已经能够实现相位转换,不需要通过转角变压器等实现同期了,因此设计上一般不再推荐PT二次侧B相接地,而采用中性点直接接地方式(N接地)。