发电机的励磁PT一次侧中性点是接地的,二次的中性点是否接地则根据本厂同期系统接地方式而定,有直接接地(即N接地),有通过击穿保险接地(一般互感器二次侧B相接地则中性点通过击穿保险接地),现在的微机自动化和保护装置已经能够实现相位转换,不需要通过转角变压器等实现同期了,因此设计上一般不再推荐PT二次侧B相接地,而采用中性点直接接地方式(N接地)。

这说的好 学习了!!
发表于 2011-7-8 10:48:02 | 显示全部楼层
德国Leutron(www.leutron.de)有专门应用于变电站电流互感器及电压互感器的防雷保护器件,不同于国内常见的阀型避雷器件,我们采用的是火花间隙型产品,为我司专利产品,瑞士ABB一直使用我们提供的产品,它们相比常见的阀型避雷器和氧化锌避雷器,可耐受100kA 10/350us直击雷冲击,10次100kA 8/20us感应雷冲击,雷击电流启动阀值有650V、1000V、3000V可选,工频放电电压有70V、350V、1414V可选,启动更迅速,而且火花间隙型产品寿命比MOV产品老化慢,寿命更可靠;尤其针对电流互感器可能遇到的空载时产生的过电压保护,为保护火花间隙不被续流破坏,我们的产品设计了温度监测旁路线路,当由于续流导致间隙温升到一定水平,温度监测线路短路,泄放续流,施放火花间隙,温度监测线路恢复开路状态。

LEUTRON原为西门子防雷器件研发及生产部门,2000年被收购,从1941年开始,一直从事火花间隙及放电管的研发及生产,拥有多项专利技术,解决了火花间隙产品放电电压低,续流等问题。
联系电话:13714743902

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
发表于 2011-7-8 13:22:02 | 显示全部楼层
楼上的观点没错。励磁PT一次肯定是要接地的,二次的接地方式可根据同期的需要来选取,若选在主变高压侧并列 ...
zxclli2001 发表于 2009-2-15 21:46



    同意此观点~~~~~~~
发表于 2011-7-8 23:49:56 | 显示全部楼层
谢谢大家的回答,使我增长了见识
发表于 2011-7-12 18:29:59 | 显示全部楼层
基本上是根据设计要求做,一次侧一般是要求接地。
发表于 2011-7-16 23:29:35 | 显示全部楼层
大家的回答就是正解
发表于 2011-7-25 19:51:09 | 显示全部楼层
具体可以参照相关设计规范
发表于 2011-7-26 11:59:44 | 显示全部楼层
励磁PT一次肯定是要接地的,二次的接地方式可根据同期的需要来选取,若选在主变高压侧并列,那么就可以N接地,如果就在发电机出口并列,那么就最好选用B相接地
发表于 2011-7-26 12:02:13 | 显示全部楼层
是需要接地的。
发表于 2011-7-26 17:46:14 | 显示全部楼层
今天查阅资料在B相接地或者中性点接地