[求助] 为什么发电机中心点变压器与发电机电压互感器之间连接35KV电缆

[复制链接]
发表于 2008-10-28 17:50:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么发电机中心点变压器与发电机电压互感器之间连接35KV电缆
发表于 2008-12-21 10:50:07 | 显示全部楼层
好象是作为匝间短路,及电压平衡保护
发表于 2008-12-22 20:19:53 | 显示全部楼层
是为了匝间保护引入纵向零序电压

评分

参与人数 1电建币 +5 收起 理由
ccwj + 5 热心回复

查看全部评分

发表于 2008-12-24 22:16:25 | 显示全部楼层
同意楼上的看法!!!!!!!!!
发表于 2009-2-11 20:02:09 | 显示全部楼层
问题不是很明确,不是所有电压等级的发电机和变压器中性点连接电缆都是35kV电缆,根据发电机出口电压等级计算的。
发表于 2009-4-3 19:46:52 | 显示全部楼层
二楼说的很对,发电机匝间保护,纵向零序电压连接线,一般都是高压电缆,根据发电机出线电压多少设计高压电缆。
发表于 2009-4-23 10:57:45 | 显示全部楼层
发电机匝间保护,纵向零序电压连接.
发表于 2009-4-23 12:14:25 | 显示全部楼层
一起学习了。
发表于 2009-4-24 19:38:37 | 显示全部楼层
发电机匝间短路保护, 纵向零序保护用。但不是所有的发电机都是用35KV电缆,要根据电压等级的
发表于 2009-4-24 21:47:14 | 显示全部楼层
那什么情况下会用到这样的连接方式哪?不是每个发电机都这样吧,有什么选择吗?