发表于 2010-4-16 07:49:02 | 显示全部楼层
14# zhouhb76

为什么要一相的中性点不接地? 没见过这样设计的。
发表于 2010-4-16 15:13:08 | 显示全部楼层
学习了,谢谢各位大师的说明
发表于 2010-4-17 02:27:48 | 显示全部楼层
楼说的很对,发电机匝间保护,纵向零序电压连接线,一般都是高压电缆,根据发电机出线电压多少设计高压电缆。
发表于 2010-4-18 13:59:59 | 显示全部楼层
发电机电压互感器的首端与发电机的出线端相连,电压互感器的尾端三相连一起经高压电缆连接至发电机的中性点,然后经接地变压器接地。接地变压器在低压侧并接有中间抽头的电阻片,当发电机发生匝间短路或单相接地短路时,电阻上会有零序电压,提供零序电压保护。连接电缆的电压等级应该按照发电机出口电压等级来选择。
发表于 2010-8-7 10:39:13 | 显示全部楼层
发电机匝间保护,纵向零序电压连接.
发表于 2010-12-2 19:02:37 | 显示全部楼层
学习了!原来是这么回事情,不过不一定是35KV电缆吧!
发表于 2010-12-2 21:56:33 | 显示全部楼层
是为了匝间保护引入纵向零序电压
发表于 2011-4-14 19:40:37 | 显示全部楼层
学习了~~~~~~~~~~~
发表于 2014-11-11 20:09:09 | 显示全部楼层
发电机匝间保护(纵向零序电压)需用,一般都是高压电缆,发电机出口专用PT一次绕组中性点与发电机中性点相连接!!!