电建论坛

 找回密码
 注册
楼主: 碧海蓝天

[已解决] 汽包水位计

  [复制链接]
发表于 2009-4-25 14:40:01 | 显示全部楼层
三种水位计各有好处,一般点炉时参考云母水位计和电接点水位计;正常运行中差压式水位计作三取二逻辑参与水位自动调节系统;且正常运行时,差压水位计由于有压力及温度补偿,其反映的汽包水位比较接近真实值;电接点式参与报警等
发表于 2009-8-13 17:57:53 | 显示全部楼层
用两个差压,一个电容,一个电接点,两个双色,一般说这就没问题了.
发表于 2009-8-15 15:22:49 | 显示全部楼层
当然是差压式的了,用别的不符合要求.
发表于 2011-1-22 06:55:48 | 显示全部楼层
当然是模拟量水位最准,差压测量。保护按照25项反措必须用变送器。一般都装4个,一个备用,其它三取二做保护。
发表于 2011-1-27 19:15:47 | 显示全部楼层
一般三个差压三选二 一个双色水位计 一个电接点
头像被屏蔽
发表于 2011-2-3 09:51:24 | 显示全部楼层
电接点,双色平衡水位计。 & h9 \4 D- T2 Z" d
差压式
头像被屏蔽
发表于 2011-2-3 09:57:21 | 显示全部楼层
电接点,双色平衡水位计。 & h  o+ D" d. w- X0 I. _
差压式
发表于 2011-3-10 08:37:13 | 显示全部楼层
也来学习学习。
发表于 2011-3-10 11:37:06 | 显示全部楼层
电接点,现在新电厂都不用了,,容易误报
头像被屏蔽
发表于 2011-4-9 20:44:40 | 显示全部楼层
电接点 双色水位计 差压式