电建论坛

 找回密码
 注册
123
返回列表 发新帖
楼主: 碧海蓝天

[已解决] 汽包水位计

  [复制链接]
发表于 2011-4-10 16:29:22 | 显示全部楼层
三个差压,两个云母,两个电接点,再加上低度
发表于 2011-4-13 18:58:13 | 显示全部楼层
高手很多,学习一下~~
发表于 2011-4-21 13:29:43 | 显示全部楼层
当然是差压变送器了,外加视频可以在控制室随时观察。
发表于 2011-4-25 08:52:03 | 显示全部楼层
学习一下!
发表于 2011-5-1 14:40:43 | 显示全部楼层
应该用差压式的,三取二,二十五项反措里有规定,同时应另有一个做为后备保护测点。
发表于 2013-6-16 09:29:52 | 显示全部楼层
3个差压2个云母 2个电接点 !!
发表于 2021-5-16 17:33:09 | 显示全部楼层
现在有规范了:DLT 1393-2014 火电发电厂锅炉汽包水位测量系统技术规程
发表于 2021-6-8 16:17:09 | 显示全部楼层
一般采用双室平衡容器的差压变送器分布左右侧3套,电接点水位计左右各一套,电接点水位用于监视报警,差压变送器用于水位调节和水位保护,一般DCS要对水位变送器的水位信号进行温度,压力修正,
发表于 2021-9-16 09:34:15 | 显示全部楼层
内置式差压水位计