[已解决] 高加液位开关满水了都不动作怎么办?

  [复制链接]
发表于 2008-12-3 18:57:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
高加液位开关满水了都不动作怎么办?是SOR的,有谁遇到过这种情况,大家出个主意。
发表于 2008-12-3 19:42:37 | 显示全部楼层
敲打敲打看看,保证汽侧水侧都畅通
发表于 2008-12-4 02:23:32 | 显示全部楼层
是不是浮球漏了,?或者开关机构存在问题?
发表于 2008-12-4 09:50:49 | 显示全部楼层
开关不是卡,就是坏了,建议更换新的液位开关。
发表于 2008-12-4 10:16:02 | 显示全部楼层
敲打敲打看看,保证汽侧水侧都畅通
发表于 2008-12-4 11:42:42 | 显示全部楼层
最大可能就是卡了,排污,敲打,当然首先一定要检查接点是否接对,回路是否接通。
发表于 2008-12-4 13:33:15 | 显示全部楼层
我们厂遇见过,刚刚改造好了,现在用了几个月没有什么问题,6 l9 V6 v( _4 v% {$ g# d5 [
情况是这样的  我们厂的高加液位计测量,首先从高加里边出来一个测量筒(a测量筒) ,然后采用联通管在这个高加测量筒的左右两边再来两个测量筒(b,c测量筒),一个供保护用(B),一个供机械和显示用。这样当a满水的时候,水到b,c测量筒,再进入到液位开关这样时间上有延迟,所以水位开关不动作,我们的方法是把b测量筒割掉,用联通管直接连在A上,在联通管上直接装开关就好了,我们用的也是SOR的
% J+ r  I2 [7 r9 o7 K  f. r    还有就是SOR的开关有时候不复位,我们也遇到过,用手动两下就好了,不过不要太用力,呵呵,那东西是微动的,用力很容易出问题。最好就是用磁棒动作他' X$ L" T0 v) x  k! x6 b$ Z4 e
    我的表述能力不怎么样 将就点看吧

评分

参与人数 1电建币 +4 收起 理由
jingxinshuwu + 4 热心人

查看全部评分

发表于 2008-12-4 16:34:49 | 显示全部楼层
差不多就是大家说的那样了,浮球加开关的东西没什么的,至少我是这样认为
头像被屏蔽
发表于 2009-3-2 11:21:54 | 显示全部楼层
路过,进来学习一下
发表于 2009-4-30 20:51:26 | 显示全部楼层
普通的液位开关就是敲敲就好了 可能是开关时间长了动作不灵活有卡什么的