发表于 2009-4-30 21:01:39 | 显示全部楼层
确定一下是开关问题还是触点问题或者是联通机构的问题,注意观察一下,不太复杂的
发表于 2009-5-2 15:27:16 | 显示全部楼层
高加使用SOR的液位开关出现过内部的微动开关被高温烧坏的现象,从外表看不出来。即使开关动作了,但是触点也不能接通了。
发表于 2009-5-3 10:33:38 | 显示全部楼层
呵呵  浮子卡 微动开关 或者是取样管  挨着查 我们这儿也是光出问题
发表于 2009-5-4 21:03:56 | 显示全部楼层
学习学习 谢谢
发表于 2009-5-5 09:08:23 | 显示全部楼层
敲击一下或许有用呢
发表于 2009-5-7 08:29:44 | 显示全部楼层
建议还是换个新的。
发表于 2009-5-8 20:03:33 | 显示全部楼层
液位开关的"0"位要经过标定后才能使用.
发表于 2009-5-9 13:14:41 | 显示全部楼层
首先要确保安装的零位与保护定义的零位是一致的,这需要与汽机专业一起核对。
4 H/ d, m" i# l  \% W+ [, _. I  A其次,检查是否卡涩,轻轻敲敲让其复位7 O9 u8 l& r3 T! h5 ?3 J; B3 F: p
然后检查接线是否常开常闭错误,电缆是否有短接现象。
/ w/ {. \5 f0 }8 Z& `最后排一下污。
发表于 2009-6-1 19:43:51 | 显示全部楼层
不动作,很危险呀
发表于 2009-6-5 14:31:27 | 显示全部楼层
浮球加开关的东西没什么的