发表于 2008-12-11 10:51:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
查了下规范,电厂主厂房内循环水管道完全满足直埋条件,但是再设计中往往设循环水坑,但是积水很严重,同时造价提高,在不考虑是失陷性地质的情况下,是否直埋更合适呢?
发表于 2008-12-12 19:12:43 | 显示全部楼层
凝汽器进出口处的循环水管道在水平段往往装有阀门,有的还从此处引出辅机冷却水,还有胶球清洗等设备,应该是考虑检修方便设的循环水坑。
发表于 2008-12-21 21:40:10 | 显示全部楼层
要装滤网等,从检修角度来说,设循环水坑比较好,而且凝汽器是有温度的,直埋后,管道对凝汽器接口的热应力很大。
发表于 2009-2-9 17:26:28 | 显示全部楼层
同意,检修方便。。。
头像被屏蔽
发表于 2009-2-16 14:16:23 | 显示全部楼层
直卖应力很麻烦
检修不方便
发表于 2009-3-1 18:07:04 | 显示全部楼层
设置循环水泵坑的应该是循环水泵放在主厂房里的,或者是凝汽器本身低位布置的,为了检修方便才那样的
头像被屏蔽
发表于 2009-12-6 11:29:57 | 显示全部楼层
一般都要设置循环水坑的,好处超多
发表于 2009-12-8 21:11:52 | 显示全部楼层
设置循环水泵坑的应该是循环水泵放在主厂房里的,或者是凝汽器本身低位布置的,为了检修方便才那样的
发表于 2010-2-25 16:43:46 | 显示全部楼层
学习了,还是迷糊!!
发表于 2011-4-27 21:38:17 | 显示全部楼层
你说的什么意思,看你是个外行