电建论坛

 找回密码
 注册
楼主: yoyo2006

[求助] 管道直埋问题

  [复制链接]
发表于 2011-5-5 13:37:26 | 显示全部楼层
要装滤网等,从检修角度来说,设循环水坑比较好,而且凝汽器是有温度的,直埋后,管道对凝汽器接口的热应力很大。
发表于 2011-5-5 13:47:16 | 显示全部楼层
我们是挖坑,在坑上铺设临时性盖板。
发表于 2011-5-6 08:12:31 | 显示全部楼层
同意2楼的说法,凝气器进出口处设备较多,存在应力,还是设计循环水坑合适。
发表于 2011-10-15 11:44:15 | 显示全部楼层
检修方便。
发表于 2013-8-14 15:27:27 | 显示全部楼层
跟帖,学习!
发表于 2015-7-12 19:27:07 | 显示全部楼层
学习学习。
发表于 2015-8-23 15:28:16 | 显示全部楼层
直埋,要综合评定;地质情况等;
发表于 2015-8-24 22:25:56 | 显示全部楼层
不懂,同学习。有没有大神呀
发表于 2015-10-12 21:42:31 | 显示全部楼层
直埋的意义大吗?其中有进出的两个阀门你安装在哪里?
发表于 2015-12-18 10:03:31 | 显示全部楼层
主厂房内循环水管道是不能直埋的,再说循环水坑积水也不是循环水管道引起。主要是为了检修、运行方便