1电建币
怎么检查发电机的差动,以及发电机的差动和变压器的差动是以什么为基准判断的?

 楼主| 发表于 2009-3-13 10:11:23 | 显示全部楼层
发电机的差动就是指发电机中性点和发电机出口断路器之间的CT,根据CT一次侧的方向来判断二次电流的走向。变压器也是一个道路。
发表于 2009-3-13 15:38:45 | 显示全部楼层
看看这张图应该更明白些

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
发表于 2009-3-13 15:39:44 | 显示全部楼层
怎么图片不能直接显示出来啊?
发表于 2009-4-14 04:13:22 | 显示全部楼层
看不到图片
发表于 2009-4-14 21:38:23 | 显示全部楼层
发电机差动建立在电流平衡的基础上,变压器差动建立在磁势平衡的基础上。发电机和变压器差动回路正常情况下差电流为零(理论),围绕这个原则检查发电机和变压器差动保护。首先要确认差动回路是“同相”分别求差。通过测量差动回路两侧电流互感器电流的相位确认差流是否取自同相,极性是否正确。通过测量差流确认变比是否选择或接得正确,平衡系数是否设置合理。
发表于 2009-4-15 12:38:25 | 显示全部楼层
不用看图片,只要按6#楼所讲的进行测量和分析就行了
发表于 2011-7-30 16:29:30 | 显示全部楼层
通过装置看差流你会吗?一般装置都有看差流的界面,然后用相位伏安表测相位,以其中一个相位基准,例如,发电机差动是通过同级性接法实现的差流,以机端电压为参考点测机端电压与中性点的三相电流的相位差,然后以机端电压为参考点与机端电流的相位差,这样及时就是运行中的设备你也能测出相位,CT极性,差流。
发表于 2011-7-30 16:30:42 | 显示全部楼层
如果你还不明白你可以联系我476903899,我可以告诉你怎么测差流,怎么测相位,怎么知道CT极性。
发表于 2011-7-30 16:35:41 | 显示全部楼层
发电厂在机组启动调试试验中电气调试分为不并网调试:发电机短路试验和空载试验,相关继电保护测试项目就是测试发电机的差流,发电机机端和中性点电流的相位,机端与中性点CT的极性问题。空载试验,要对机端电压进行核相,母线电压进入电压切换箱之前的核相,和切换后的电压的核相,以及假同期试验。在这些试验作完后还有炉侧,机侧试验