炉侧是锅炉安全门定陀调整试验,锅炉安全门定陀主要是为了防止锅炉超压而坐的试验
机侧试验是汽轮机调速试验,有OPC,DEH,ETS试验
然后就是并网试验,发电机并网试验,主要就是测试差流,主变的差流,发电机差流,高厂变差流,励磁变差流,母差差流,待这些差流都测试正确后通知运行人员可以投入发电机,主变,高厂变,励磁变,母差保护,并在运行记录本上交代清楚。从锅炉点火,汽轮机冲转,发电机并网,我们厂从下午的6点到第二天的8点所有的试验都做完了,真是累死我了,不过真的很刺激。
发表于 2011-7-30 16:44:38 | 显示全部楼层
如果你对火电厂的整组启动调试感兴趣的话我推荐你看300MW火电机组调试技术,这本书在论坛上有
发表于 2011-8-2 07:53:55 | 显示全部楼层
学习学习再学习
发表于 2011-10-15 09:12:54 | 显示全部楼层
发电机差动建立在电流平衡的基础上,变压器差动建立在磁势平衡的基础上。发电机和变压器差动回路正常情况下差电流为零
发表于 2011-10-16 21:22:10 | 显示全部楼层
都说得差不多
发表于 2011-10-17 10:54:27 | 显示全部楼层
路过学习一下。。。。。。。。。。。