三卷变压器高压侧是220kV,中压侧是110kV,而且容量都是160000KVA,请问高压侧和中压侧能否并列运行?
发表于 2009-3-20 08:16:01 | 显示全部楼层
不明白在问什么
头像被屏蔽
发表于 2009-3-20 10:46:47 | 显示全部楼层
希望能快点看到高人指点
发表于 2009-3-25 10:44:30 | 显示全部楼层
变压器并列运行三要素:联接组别,变比,短路阻抗,相等且相同!
一台变压器和谁并列去?
发表于 2009-3-25 15:23:51 | 显示全部楼层
楼主高压侧和中压侧并列运行是什么意思呀?
发表于 2009-3-27 15:29:29 | 显示全部楼层
就是高压侧110KV和220KV同时供电,可以并列运行,
发表于 2009-3-30 11:55:04 | 显示全部楼层
应该是不行的,不过这种事情遇到的比较少了
发表于 2009-3-30 13:43:44 | 显示全部楼层
高压侧和中压侧同时供电是可以的,很多电厂的启动变就是这样。这不叫变压器的并列运行。
发表于 2009-3-31 03:14:15 | 显示全部楼层
你说的是不是两台三卷变,一卷空载另两卷运行,如果是这样可以并列运行。
发表于 2009-4-6 16:37:58 | 显示全部楼层
一般情况下是不提倡并联运行的,一方面为了避免电磁环网,另一方面考虑降低110KV系统的短路电流,防止110KV短路对系统设备造成较大冲击和损害