发表于 2009-4-6 17:10:20 | 显示全部楼层
#10有道理,你是搞电网维护的吗?检修公司?
发表于 2009-4-6 18:26:40 | 显示全部楼层
联接组别,变比,短路阻抗,相等且相同
发表于 2009-4-7 00:35:20 | 显示全部楼层
可以并列运行,但不提倡该种运行方式,一是避免环流产生,二是会造成系统短路电流增大。
发表于 2009-4-7 12:38:48 | 显示全部楼层
楼主高压侧和中压侧并列运行是什么意思
发表于 2009-7-24 23:19:14 | 显示全部楼层
一般情况下三卷变压器只能有一侧是供电侧,另外两外侧是出线侧,如果220kV侧供电侧,那么110kV和35kV就是出线侧,如果35kV是供电侧,则220kV和110kV就是出线侧,是同时带电的,不叫并列运行。
发表于 2012-4-24 23:12:09 | 显示全部楼层
为啥不能呢?