[讨论] 有没有谁用过定排和连排扩容器合二为一的设计?

  [复制链接]
发表于 2011-1-24 21:42:30 | 显示全部楼层
可以用斯派莎克的技术回收热量,做得很不错!!
发表于 2011-2-4 10:08:54 | 显示全部楼层
不可能,他们俩是不同的系统
发表于 2011-3-4 14:41:36 | 显示全部楼层
它们分属不同的系统
% u1 P: C$ z9 C0 H0 G: S' x: z0 h7 d应该是没有必要
发表于 2011-3-13 10:23:29 | 显示全部楼层
高手。7 H- ^) w: [) p
向你们致敬。
发表于 2011-3-22 14:19:14 | 显示全部楼层
连排是汽包底部排水,定排是各水冷壁下集箱定期排水,连排热量一般是扩容后到除氧器,定排直接排大气。最合二为一最主要的是考虑汽包的紧急放水时状态下扩容器容量。
发表于 2011-4-26 22:09:12 | 显示全部楼层
感觉上是不可能的,因为它们分属不同的系统啊。
发表于 2011-4-29 15:25:19 | 显示全部楼层
应该不行,定排连接水冷壁系统;连排是和汽包连接的。
发表于 2011-5-29 19:25:37 | 显示全部楼层
这个问题有点深奥,我们一般都用一个排污扩容器的。这回长见识了呀
发表于 2011-6-1 14:44:12 | 显示全部楼层
定排和连排功能不一样,如果一定要合在一起的话,温差大,容易产生水击,也浪费。
发表于 2011-6-11 07:45:50 | 显示全部楼层
电厂里不行的吧,关键在于不管是排水还是排气都必须要保证对外的畅通,这么搞要影响到疏水,放水效果的!