发表于 2011-12-29 15:17:14 | 显示全部楼层
如果实现运行维护也不方便。
发表于 2012-1-12 09:46:13 | 显示全部楼层
两种排污的水质不一样
发表于 2012-1-27 12:05:38 | 显示全部楼层
定排连排合一设计应该是可行的,尤其是水质较好的时候。很多锅炉,虽然水质不好,也这样做,因为来水哪怕脏一点,但闪蒸蒸汽基本是干净的。就设计准则而言,定排的瞬时流量和连排比较均衡的流量之间的区别,使定连排合一的扩容器的设计准则在大多情况下以定排为依据,也就是说,体积不小于单独的定排扩容器。
6 m( T: @7 L& I# n我个人管见,设计准则大致是:( r$ t- b4 e6 b6 q; b
1。ASME标准要求,可用水容积应至少两倍于使水位下降100毫米的水容积。
6 N1 s  u6 U; p6 |1 y6 x2。前苏联标准(也是中国标准)推荐,容体闪蒸产汽率应小于2000 m3/(m3h)。
1 l' g* y2 g2 {7 N5 l, }3。美国设计推荐,截面蒸汽上升速度应小于8 ft/s (2.44 m/s)。以上两条都是为了防止水夹带。
+ P3 Q8 b  ^2 A, d4。如果要回收热水热量,则下部水容积应能布置足够的受热面。总传热系数通常在500-1200 W/(m2s)之间。因为扩容器容积按定排计算,水容积里应有足够空间布置受热面。; H( Z, ~0 \6 ~* V" y3 W. }# S5 u+ k7 q
5。顶部低压蒸汽管直径应使在定排期间,扩容器内压力不超过安全阀的设定值。4 k( r6 a4 O5 j7 R
6。入口管径应核算连排和定排两个基本情况,定排期间的瞬时流量可能比连排流量高一个数量级,入口管很可能处于噎塞状态。可以考虑定排合连排用两个不同的入口管。4 M/ \* m* g8 f1 e/ w9 b: s. R
7。入口管对面靶区应设防磨板。
发表于 2012-2-1 08:24:56 | 显示全部楼层
没见过,有可能实现.
发表于 2012-2-2 16:07:00 | 显示全部楼层
感觉没多大意义,劳财伤民
发表于 2012-2-9 13:06:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 阿九 于 2012-2-9 13:08 编辑 ( p- K0 ^4 D7 x5 d
- F; E6 X" p$ m4 h: ^+ k
137楼:科学不相信感觉,只看数据。我们一起做点算术。% S$ X2 {# E0 K, M/ L/ M1 p
(1)中国能源价格是每GJ约20-25元人民币,暂取22元/GJ。国外为每GJ约6-9美元。
& z% P! {+ G6 n+ d(2)以一台130吨/时的高压锅炉为例,按连排2%计,每小时约排污2.6吨,排污饱和水总焓值约830kW. 如果回收蒸汽,可以顺带回收70%的热量,约580kW. 此为常规的方案一。/ P  Q0 A# \5 L- W# ]/ W& d
(3)但如果设计成定排连排一体,就有空间放一个换热器,加热补给水,并将总热量回收率提高到85-90%。此为方案二。这部分新增的节能大约是125kW. 两个概念一年节能分别为16700和20300GJ,节能效益分别是36.7万人民币和44.7万人民币。一体化概念可以从一台130吨的小炉子上每年多省8万元人民币。这还不算一体化后,因为扩容器容积增大,定排的热量也能得到有效回收。如果是大炉子,效益会更明显。
9 t2 L+ a8 s# ^, f) @4 j(4)不一体化时,需要两个扩容器,一体化后,设备总投资与两个分开的扩容器投资之和相当或者稍低。但如果不一体化,则难以进行方案二所说的热量回收。理由是什么,我先不写了,有兴趣的人可以自己先琢磨一下。* n: j8 z8 _( v! ]# k# q/ `
(5)回收低品位能量本来就是难点,而扩容器里的水-水换热则是最佳场所。如果用高品位能量来加热补给水,是会影响电厂总体热力学效率的。用回收的低品位热量来加热补给水,最为合理。
发表于 2012-2-15 15:10:09 | 显示全部楼层
我不同意放一起,我觉得其实我们很多的,连排扩容器的热量是有回收的,与除氧器的气平衡连接管相连。还有就是炉水是碱性的,要换热效果好,换热系数高的话,换热器的材质要好,成本增加,而且设备本身也不好维护。
发表于 2012-2-24 11:31:21 | 显示全部楼层
Mark up 一下,留个印
; A# h2 N8 s( R4 _/ K, j" q: I1 P' ?7 `5 f, S& V

5 t9 `- Q  y/ v, P3 x! B, l
5 z. o- X  w5 h, z$ S* e
# |; I. l; Y1 H$ h4 h4 k$ k2 e" T5 A8 e3 N

3 c' m9 d3 d& @6 u6 b6 ~4 w8 P
* I. @  u  w, w. T9 x2 d! f6 g& k; u
$ e- f) L+ }8 D2 k
0 v# M; e& f, h  l0 q. v2 O. T4 _+ B4 \. n. V: c9 e; a

; m0 D/ k: x5 x; `( g5 l4 n& J3 g" {
. y$ s: U! E: O  n

- \! V7 N- B& j% U2 g4 v# J+ D2 b9 e6 F& c. b+ t, u  w7 h: }* G

- q& j/ c6 _( [
" s) a! V5 n- G
5 u1 E- f* p  ~9 Q$ [- w& I. _0 s( F( `- d* Q4 o* z

8 w! Z! I" B# t5 Y% K! R
* e: \" s- r( S& V- ^9 b, r6 T9 F" m9 v, \/ [/ n- t! T
孕妇防辐射食品有用吗
发表于 2012-2-26 15:57:33 | 显示全部楼层
此种设计理论上可行,结构并不复杂,需要解决的是连排分离出的蒸汽回用的问题,因为连排和定排扩容器的位差(高度差)较大,讨论这个问题,首先要了解的是现在的系统是否适用的问题,投入和产出比的问题,也就是经济回报率,因此要综合考虑和计算,
发表于 2012-3-3 01:45:00 | 显示全部楼层
17楼解释的详细!