电建论坛

 找回密码
 注册
楼主: 祥子cool

[已解决] 新建电厂热工方面分几个阶段

  [复制链接]
发表于 2014-8-6 14:53:21 | 显示全部楼层
我现在在一还没有开工的电厂里,先学习了,以后会碰到的
发表于 2015-9-14 16:47:08 | 显示全部楼层
哈哈 经典 再来高人再讲讲
发表于 2015-11-24 14:14:25 | 显示全部楼层
和3楼的流程差不多,目前电厂热工差不多就这流程
发表于 2016-6-10 20:37:19 | 显示全部楼层
干了几十年了,还没好好想过这个问题,这里高手还挺多,领教了。
发表于 2016-8-12 20:16:14 | 显示全部楼层
1、根据施工图,安装电缆桥架
' {3 J$ Y1 d- _! u9 w6 d2、同步进行变送器的安装位置确定(设计院不设计的)
; A3 T0 l  ?/ z- F6 r, g9 C& e3、同步进行变送器导压管的安装敷设(跟机务走)
5 {. C' n1 c, j: u* K4、进行设备本体上面的热控元件安装,热电偶、氧量等等(跟机务走),这里主要要注意锅炉的几项大的试验需要热控专业配合的,锅炉水压,主要是一些承压管道上面的测温元件的焊接要搞定。锅炉冲管时候的水位,最起码要一组电接点、一组就地(可临时的)- v7 I6 ^! A  O( \* p7 ]0 D0 ?
5、集控室土建完成后,DCS机柜开始就位- O2 h8 m/ J% }) F( Z/ i4 U  p3 b% M
6、机柜就位后(这个时候电缆桥架主体已经完成),准备敷设热控电缆" b" y% e- \; }. |& D+ q
7、DCS技术人员进场,讨论逻辑  u5 @  j$ m4 X+ g2 K& G
8、各个就地元件开始放线至DCS,DCS技术人员根据讨论结果修改逻辑及画面
- p& N0 p# R4 w; F* m" B9、DCS接线3 [# e5 ]- [7 u! s
10、DCS受电
9 t6 N# n5 F4 e) }3 F2 \& q11、DCS调试及逻辑试验、保护试验
- @/ A* h9 \2 a. y- n12、开始试运行,试运行过程中解决出现的问题
发表于 2016-9-14 15:47:05 | 显示全部楼层
没错。热控一般晚于锅炉专业进场,基本上与其他专业一起退场。如果其他专业有问题,还得陪着他们处理完。
发表于 2017-1-27 20:19:33 | 显示全部楼层
学习了,大家都是高手啊
发表于 2017-6-25 09:49:42 | 显示全部楼层
学习了  谢谢
发表于 2017-8-22 21:49:42 | 显示全部楼层
总结经验学习学习
发表于 2019-4-10 09:43:08 | 显示全部楼层
讲的太精辟了,很有实践经验得
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|电力建设网站 ( 苏ICP备16030970号-1 )|网站地图

GMT+8, 2024-4-28 17:16 , Processed in 0.207863 second(s), 31 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表