发表于 2011-4-28 15:28:19 | 显示全部楼层
阀门的试压与否,不取决于其公称直称的大小,而主要取决于其公称压力、介质温度、及介质的物理化学性质。根据GB50235-97要求,以下阀门须逐个试压,不合格者不能使用:1、输送剧毒流体、有毒流体、可燃流体;2、输送设计压力大于1MPA或设计压力小于等于1MPA且设计温度小于-29摄氏度或大于186摄氏度的非可燃流体、无毒流体的管道阀门。输送设计压力小于等于1MPA且设计温度为-29~186摄氏度的非可燃流体,无毒流体的阀门,应从每批中抽取10%,且不得少于1个,进行壳体强度及密封性试验。实再无法单独试压的阀门,可以结合管道试压一起进行
发表于 2011-4-30 15:05:50 | 显示全部楼层
需要进行水压试验。
发表于 2011-5-3 08:25:42 | 显示全部楼层
要水压试验, `+ ~; J; j- g
8 D. M0 K) `  E; N5 ^8 z我们被要求国产进口都水压
发表于 2011-5-5 20:21:08 | 显示全部楼层
按规定,64kg/cm2以上的都要,但是现在的业主没有几个懂,所以,混混就过去了。一旦安装,是否内漏谁知道?
发表于 2011-5-6 10:55:04 | 显示全部楼层
我们的是每个阀门都要进行试压试验的,不然有那么一个两个质量不是很过关的话就完蛋了
头像被屏蔽
发表于 2011-6-21 08:18:43 | 显示全部楼层
阀门安装前是否需要试压
发表于 2011-7-23 23:21:59 | 显示全部楼层
出厂前应当有试压报告的。
发表于 2011-7-24 08:46:24 | 显示全部楼层
按《规范》应该要求,阀门安装前必须做水压试验,监理、业主一般也是这样要求的。
发表于 2011-7-24 11:58:00 | 显示全部楼层
必须试验,水压试验很重要,一种是工作压力,一种是超压力试验,这两项在电厂启机过程中是经常做个。尤其是机组经过大修后更要做
发表于 2011-10-14 09:41:14 | 显示全部楼层
按照《规范》需要进行水压试验 ,压力试验是阀门必须检验的见证点,如果怀疑可以做,如果对阀门质量无异议可以省略。