按照《电力建设施工及验收技术规范》的要求:
( P3 F3 X+ a7 A3.5.1 各类阀门安装前宜进行下列检查:
% s& g7 N# `) Y( g e [" v2 r/ b (1)填料用料是否符合设计要求,填装方法是否正确。密封填料材料若无设计要求时,可参照附录A中表A6选用;
; o+ D! o9 R+ S/ |' U3 R (2)填料密封处的阀杆有无腐蚀; / u$ n6 g" J y) A
(3)开关是否灵活,指示是否正确;
& W5 i# Z6 Z% O! F (4)铸造阀门外观无明显制造缺陷。 / a/ @; R. D: o {$ F3 e
3.5.2 作为闭路元件的阀门(起隔离作用的),安装前必须进行严密性检验,以检查阀座与阀芯、阀盖及填料室各接合面的严密性。阀门的严密性试验应按1.25倍铭牌压力的水压进行。 ! ~1 F6 V, w0 W1 V @1 e& ?5 m% o
3.5.3 低压阀门应从每批(同制造厂、同规格、同型号)中按不少于10%(至少一个)的比例抽查进行严密性试验,若有不合格,再抽查20%,如仍有不合格,则应逐个检查;用于高压管道的阀门应逐个进行严密性检验。
- R2 i# [4 q: n7 k1 ]9 v3.5.4 对安全门或公称压力小于或等于0.6MPa且公称通径大于或等于800mm的阀门,可采用色印对其阀芯密封面进行严密性检查;对公称通径大于或等于600mm的大口径焊接阀门,可采用渗油或渗水方法代替水压严密性试验。 - Z& U2 Q+ }* O G) F' M: @* r
3.5.5 阀门进行严密性试验前,严禁接合面上存在油脂等涂料。 : q& E. O) A1 r/ O; Z, q
3.5.6 阀门进行严密性水压试验的方式应符合制造厂的规定,对截止阀的试验,水应自阀瓣的上方引入;对闸阀的试验,应将阀关闭,对各密封面进行检查。
2 _2 Z$ K) Z+ M$ B& f" d* T9 M3.5.7 阀门经严密性试验合格后,应将体腔内积水排除干净,分类妥善存放。 |
|