[求助] 流量有时正常,有时跳变怎么办

  [复制链接]
发表于 2009-4-18 11:42:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
三阀组检查没问题,管路畅通。排污正常,变送器校验没问题
# d: |# f/ w7 n* k$ K; V# V, R0 T7 U' ^1 n
请帮忙分析一下还有什么原因引起的???
 楼主| 发表于 2009-4-18 19:10:47 | 显示全部楼层
哦,明白了,流量达不到,信号太弱,容易跳变,谢谢
发表于 2009-4-20 12:53:06 | 显示全部楼层
不知道量程是多大?什么时候会跳变了?由于流量与差压的关系是平方根的关系,小流量是会变化比较大。你还要检查一下测量元件的安装位置是否在管道的三通位置附近?

评分

参与人数 1威望 +1 电建币 +2 收起 理由
xdy2007 + 1 + 2

查看全部评分

发表于 2009-4-20 18:40:19 | 显示全部楼层
楼上说的比较有道理,还有,流量取自差压信号,要存在小信号切除,就是2%总量程以内的信号要切除,这些是否都做了,就地观察跳变时候的差压值,结合计算书计算真实的流量值,看流量值是否正确!

评分

参与人数 1威望 +1 电建币 +2 收起 理由
xdy2007 + 1 + 2 热心回复

查看全部评分

发表于 2009-4-20 19:33:23 | 显示全部楼层
同意楼上的说法,要注意量程。还有就是差压变送器工作的稳定性
发表于 2009-4-21 13:52:23 | 显示全部楼层
要注意小信号切除是对的

评分

参与人数 1电建币 +2 收起 理由
xdy2007 + 2 热心回复

查看全部评分

发表于 2009-4-22 17:58:04 | 显示全部楼层
小信号切除,还有是否低于最小流量了
发表于 2009-4-24 19:56:27 | 显示全部楼层
学习了,楼上的各位
发表于 2009-4-25 11:47:18 | 显示全部楼层
三楼四楼说得正确,支持.
发表于 2009-4-25 14:10:48 | 显示全部楼层
经常性的跳变,或者在正常流量的上下跳变的话,建议增加阻尼系数~