发表于 2012-4-9 13:41:41 | 显示全部楼层
建议结合就地校准一下,要存在小信号切除,记录跳变值,根据实测验证流量值是否准确。
发表于 2012-4-12 08:25:22 | 显示全部楼层
小流量信号切除
发表于 2012-4-13 08:54:00 | 显示全部楼层
原来如此,学习
发表于 2012-4-14 16:51:23 | 显示全部楼层
同意楼上的说法
发表于 2012-4-14 18:08:36 | 显示全部楼层
流量有时正常,有时跳变是工艺流程引起
发表于 2012-4-15 20:18:46 | 显示全部楼层
由于流量与差压的关系是平方根的关系,小流量是会变化比较大。否则变送器问题
发表于 2012-5-3 10:25:08 | 显示全部楼层
检查变送器是否憋气,应该还是变送器的问题。
发表于 2012-5-9 11:23:52 | 显示全部楼层
学习了,各位
发表于 2013-3-24 10:17:07 | 显示全部楼层
管道安装、伴热管、小信号、变送器本身问题以及外界信号干扰等
发表于 2013-3-26 13:46:51 | 显示全部楼层
学习了 大家分析的都很好