求助:怎样辨别气动门是气开还是气关,它们的工作原理是什么?
发表于 2009-4-18 23:06:40 | 显示全部楼层
俺不晓得怎么回答你,气开就是有气体作用时打开,气关依次类推。工作原理我也正在研究,哈哈

评分

参与人数 1威望 +5 收起 理由
admin + 5 热心回复

查看全部评分

 楼主| 发表于 2009-4-19 11:44:35 | 显示全部楼层
谢谢,研究好了通知我,我也正在研究有关气动门的具体结构,原理。还有它常出现的故障
发表于 2009-4-19 16:15:41 | 显示全部楼层
气动门有个控制气源的管子(一般是黑色)如果接在上面就是气关门,如果接在下面就是气开门。大多数都是这样的。
 楼主| 发表于 2009-4-20 10:11:53 | 显示全部楼层
气开型(Air to Open) 是当膜头上空气压力增加时,阀门向增加开度方向动作,当达到输入气压上限时,阀门处于全开状态。反过来,当空气压力减小时,阀门向关闭方向动作,在没有输入空气时,阀门全闭。

评分

参与人数 2威望 +4 电建币 +6 收起 理由
xdy2007 + 4 + 4
jingxinshuwu + 2 热心回复

查看全部评分

发表于 2009-4-20 13:22:40 | 显示全部楼层
在气动头簿膜上侧进气的为气关式,下部进气的为气开式.
发表于 2009-4-21 17:37:45 | 显示全部楼层
气动门分为两位式和气动调节门,两位式气动门只需控制电磁阀使活塞进气、放气,很简单,气动调门一般有阀门定位器和反馈装置,有些门的这两套装置是一体的,阀门定位器一般由电信号4——20mA控制信号压力气源在0.04-0.2MPA线性变化,然后输出工作压力气源控制汽缸或薄膜气囊推动活塞轴动作,以达到调节开度的作用。
发表于 2009-4-22 12:10:48 | 显示全部楼层
同意楼上的意见,更具体的要看阀门手册
发表于 2009-4-26 11:24:01 | 显示全部楼层
具体还是参考实际到货资料为准
发表于 2009-4-28 09:36:37 | 显示全部楼层
http://www.actuators.cn/html/2006-10/97.htm& M' Q  O3 i8 o6 N
  气动阀门定位器工作原理动态模拟

评分

参与人数 1威望 +1 电建币 +2 收起 理由
xdy2007 + 1 + 2 热心回复

查看全部评分