发表于 2009-4-28 22:53:54 | 显示全部楼层
这是气关式的,和气开式的原理基本相同。气开式的气源压力是从气缸下面接入的,很容易分别。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x

评分

参与人数 1威望 +1 电建币 +2 收起 理由
xdy2007 + 1 + 2 热心回复

查看全部评分

发表于 2009-4-30 13:48:18 | 显示全部楼层
跟气动执行器结构有关。单气杠的的话给气开,排气关(靠执行器弹簧关闭)
8 \/ y0 j3 F1 D3 ~1 n7 ^双气缸的话,执行器连杆伸出和缩回又和连接的阀门或挡板开关方向有关。结合现场要求使用。没有具体的要求。
发表于 2009-4-30 20:22:49 | 显示全部楼层
同意8楼的说法,还有就是对于上缸进气的执行机构在突然断气时阀门会自动打开因为气缸里有弹簧圈给阀门的门杆一个向上的推力;对于下缸进气的工作原理同理断气时阀门会自动关闭。在有的工况中还设计了快开快关就是在调节阀的基础上又加装了电磁阀。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
jingxinshuwu + 1 多次热心回复

查看全部评分

发表于 2009-5-4 09:26:19 | 显示全部楼层
气开还是气关,主要取决于阀体,不是所有的阀门都是向下关闭,向上打开,还是看看厂家资料比较稳妥!
发表于 2009-5-11 16:21:36 | 显示全部楼层
气开气关肯定说的是气动调节阀,要看阀门的类型和膜片的运动
发表于 2009-6-5 18:39:03 | 显示全部楼层
简单点说就是利用活塞原理。
头像被屏蔽
发表于 2009-9-12 22:14:43 | 显示全部楼层
谢谢,学习学习
发表于 2009-9-14 09:33:57 | 显示全部楼层
感谢10楼和11楼的详细解释
发表于 2009-9-15 16:57:43 | 显示全部楼层
根据阀门类型和进气方式进行划分:比如阀门阀杆上升通过介质增加时,进气时阀杆上行则为气开,进气时阀杆下行则为气关。依此类推。
发表于 2009-10-1 18:55:29 | 显示全部楼层
在气动头簿膜上侧进气的为气关式,下部进气的为气开式