|
现象:% y" l% P* B" f7 i
运行人员调节控制指令增时(大约增3%左右)时,机组四个调门中只有#2调门故障,其他调门正常;#2故障现象为:#2调门LVDT信号瞬间回零,其对应#2DDV阀阀心位置变为虚线,负荷突然降约30MW,现场#2调门经确认全关。一天24小时内共出三次,现象相同。没规律。
1 X# A |- M; P2 q* I; J! t 经检查确认所有线缆正常,EH油压工作正常,FM146工作正常。
4 [7 K7 v- ^& z% Y9 m* f 后经核实控制#2DDV阀的模块FM146A的电源24V与#2DDV阀用的电源24V不是同一电源,但都是24V电源,且为同一盘内的电源,电源工作也正常。1 H- k2 {- b" g( O8 |0 o/ b2 O
请教有过类似经验的同仁帮忙分析一下。! p5 d% y& U( J. ?% @: t
$ L! g9 p6 j* j机组信息为:$ u4 y# [ R5 X+ e, F* ?4 `
机组容量:155MW;
2 i0 c6 A' C0 g6 l# L! T控制系统:北京和利时公司MACSII 2.3.1系统 液压部件为上海汇溢公司产品% Y' b4 }. Z6 r0 R2 f
运行方式:为单机运行(自备机组)/ X) A3 u1 y1 p: b3 ^
控制方式:高压抗燃油纯电调,四个调门,一个中调门
2 D+ O" e4 ]/ N! D* ^7 v KDDV阀:MOOG公司634阀 |
|