锅炉水压试验压力是按工作压力值打、还是设计压力值打?
发表于 2009-9-12 22:40:55 | 显示全部楼层
要分别对待,对锅炉整体,过热部分按设计压力的1.25倍
发表于 2009-9-13 07:46:24 | 显示全部楼层
按工作压力值打
发表于 2009-9-13 08:10:13 | 显示全部楼层
锅炉水压试验压力超压试验压力按1.25倍的工作压力,正常水压按过热器出口工作压力
发表于 2009-9-13 19:12:53 | 显示全部楼层
这要看哪种情况了,新装锅炉一定是要打超压试验的,如果是检修后进行水压试验,也要分具体情况:如大面积换管后则进行超压试验,否则只进行工作压力试验。
发表于 2009-9-13 19:53:46 | 显示全部楼层
锅炉水压试验的压力是汽包的工作压力,超压是汽包压力的1.25倍。二次系统水压是再热器入口压力,超压再热器入口压力1.5倍。
发表于 2009-9-13 20:32:09 | 显示全部楼层
呵呵,这是一个颇受争议的话题,我也曾在多个论坛讨论过这问题,查无出处。有按锅炉额定压力做的,有按汽包压力做的。
头像被屏蔽
发表于 2009-9-14 07:42:19 | 显示全部楼层
我们是按照汽包工作压力的1.25倍,二次汽系统则是再热器出口压力的1.25倍!超压则是1.5
发表于 2009-9-15 01:14:21 | 显示全部楼层
对于汽包炉由于汽包工作压力和锅炉设计压力(等于汽包设计压力也等于汽包安全阀起跳压力)相差只有百分之几所以用哪个压力为基准没有太大差别.
发表于 2009-9-15 07:23:51 | 显示全部楼层
水压试验有两种,一种是工作压力试验,一种是超压试验,看你们需要哪种试验了