[求助] 锅炉水压试验压力

  [复制链接]
发表于 2011-9-5 14:52:03 | 显示全部楼层
10楼的正确。在《蒸汽锅炉安全监察规程》、《电力建设施工及验收建设规范》(锅炉机组篇)DLT5047、《锅炉水压试验技术条件》中有详细的规定。
发表于 2011-9-8 15:50:28 | 显示全部楼层
《电力建设施工及验收技术规范》锅炉机组篇中有明确规定:
3 Z# x# V9 h3 ?2 w& U" i3.6.1  锅炉受热面系统安装完后,应按劳动人事部颁发的《蒸汽锅炉安全技术监察规程》及设备技术文件的规定进行水压试验,如无规定时,其试验压力应符合下列要求:1 L$ |0 I9 t6 s2 G
3.6.1.1  汽包锅炉为汽包工作压力的1.25倍;
5 S/ s) n0 w# X* ?9 ?; t3.6.1.2  直流锅炉为过热器出口联箱工作压力的1.25倍,且不小于省煤器进口联箱工作压力的1.1倍;3 {1 v" X8 `# b  E2 w8 q
3.6.1.3  再热器为进口联箱工作压力的1.5倍。
发表于 2011-9-20 15:15:20 | 显示全部楼层
这要看具体什么锅炉,可以查一下锅炉规范-2009
发表于 2011-9-23 18:35:14 | 显示全部楼层
楼主可查阅蒸规定
发表于 2011-9-25 19:42:34 | 显示全部楼层
我们超压试验是1.25倍,正常是额定压力打的
发表于 2011-9-27 15:55:29 | 显示全部楼层
分两种,一种是工作压力试验,就是正常压力,另一种是超压试验,工作压力的1.25倍