发表于 2009-9-15 13:27:38 | 显示全部楼层
一般要超压吧。
发表于 2009-10-8 19:55:11 | 显示全部楼层
电力建设施工及验收技术规范(锅 炉 机 组 篇) DL/T 5047—95) E) b: t5 k6 V  L
3.6.1 锅炉受热面系统安装完后,应按劳动人事部颁发的《蒸汽锅炉安全技术监察规程》及设备技术文件的规定进行水压试验,如无规定时,其试验压力应符合下列要求:
5 Z7 l% e2 C( F( U8 l' b& ~( r6 N3.6.1.1 汽包锅炉为汽包工作压力的1.25倍; 8 F# f3 _6 Q4 E2 q$ Y' J' r
3.6.1.2 直流锅炉为过热器出口联箱工作压力的1.25倍,且不小于省煤器进口联箱工作压力的1.1倍;
2 I4 w3 Q" i7 x4 I* b, ?3.6.1.3 再热器为进口联箱工作压力的1.5倍。
发表于 2009-10-25 10:54:06 | 显示全部楼层
同意6#的意见,
% e: Q) w- b% a2 V锅炉水压试验的压力是汽包的工作压力,超压是汽包压力的1.25倍。二次系统水压是再热器入口压力,超压再热器入口压力1.5倍。
发表于 2009-10-26 08:46:26 | 显示全部楼层
按设计压力的1.25倍打压,运行检修以后按工作压力打压
发表于 2011-8-22 15:27:57 | 显示全部楼层
学习了,感谢大家分享。。。。。。。
发表于 2011-8-22 18:21:54 | 显示全部楼层
学习了,感谢大家分享。。。。。。。
发表于 2011-8-22 18:23:07 | 显示全部楼层
学习了,感谢大家分享。。。。。。。
发表于 2011-8-22 19:21:44 | 显示全部楼层
6楼说的正确。
发表于 2011-8-22 19:35:53 | 显示全部楼层
看看蒸规或DL612
发表于 2011-8-25 12:26:43 | 显示全部楼层
标准是按设计压力的1.25倍打试验