<>我是搞土建施工的,前段时间接了个35KV变电站土建的工程,由于经验太缺乏,所以在施工过程中出现了一个问题:有14根9米的设备支架(电杆)基础和门架基础给打错了。具体的错误为:基础的埋深没有挖够(图看错了),14根杆子都浅了600mm,郁闷死了。现在基础已经全部打好了,杆子还没有埋,如果重新打基础的话,不但我们作为施工方要赔惨了,变电站今年也要耽误了,请教两个问题:</P>
0 g! V% n4 K+ i& L0 E: N) V<>1、如果照目前这种状态立杆子,杆子会比原先图纸高60cm,这样会不会影响到使用?</P>$ i* ^) X& ^2 \2 b$ _5 u4 _9 W- N
<>2、如果必须有所改变的话,请问除了把所有的基础全部挖掉重新打,还有没有其他的办法?</P>
! T" p- K2 k* F5 Y2 x4 l<P>请知道的人指教,万分感谢!!!</P>) U$ A' r" c+ T. P
<P><IMG src="http://bbs.dianjian.net/emotion/16.gif" onload="if(this.width>800)this.width=800"><IMG src="http://bbs.dianjian.net/emotion/16.gif" onload="if(this.width>800)this.width=800"></P>
 楼主| 发表于 2007-11-21 13:56:21 | 显示全部楼层
没有施工达人么??<IMG src="http://bbs.dianjian.net/emotion/07.gif" onload="if(this.width>800)this.width=800">
头像被屏蔽
发表于 2009-4-1 18:45:41 | 显示全部楼层
不是干这个的,对不住了
发表于 2009-4-26 12:58:19 | 显示全部楼层
电杆改成8.4米的行不行
发表于 2009-4-29 11:14:14 | 显示全部楼层
同设计沟通!
发表于 2009-6-8 17:00:55 | 显示全部楼层
同设计沟通!
发表于 2009-7-5 14:11:53 | 显示全部楼层
与设计沟通目前基础深度可否 ,若可以把杆底部锯掉600mm。我们以前也碰到类似问题都是这么干的
发表于 2009-7-13 08:51:47 | 显示全部楼层
和设计人员沟通一下,把杆子截掉600
发表于 2009-7-13 20:20:12 | 显示全部楼层
杆子高了以后影响避雷器的效果,要考虑避雷器和风等其它影响情况
发表于 2009-7-13 20:45:35 | 显示全部楼层
高几十公分问题不大,只是别在刮风时把杆子刮倒了