电建论坛

 找回密码
 注册
楼主: mumalife

急!请教达人35KV变电站设备支架基础的问题!!

[复制链接]
发表于 2009-12-26 09:18:46 | 显示全部楼层
这个是非常专业的问题。
发表于 2010-1-12 00:43:47 | 显示全部楼层
要跟设计单位协商,如果你们水泥杆已经订购好了的话,那就只有凿掉出600mm水泥杆了,不过小心水泥杆被风吹掉哦!问题还是不大的!
发表于 2010-4-28 09:42:53 | 显示全部楼层
不可以 必须挖出 否则 你后期的 机组都装不上
3 ~$ }$ W' n$ A3 R) m& j4 L
" f$ x& i+ Z" Q: I9 g自己认倒霉吧 以后做事认真点  我曾经让人挖了43个 自己算算 浪费多少钱吧
发表于 2010-10-3 11:23:30 | 显示全部楼层
学习了,谢谢啦
发表于 2010-10-10 21:51:56 | 显示全部楼层
我认为基础埋深浅了600,基础尺寸和地质条件符合设计要求的话,从承载力角度看没得问题,只是基础埋深浅了影响抗倾覆问题,但这个影响是很小的,可以先和设计沟通一下,设计可以验算一下,建议基础不改了,扩大二次灌浆的孔洞尺寸,在0米以下增设钢支撑抗倾覆,全部反工的话,经济和工期代价也太大了,业主也不愿意这么做,努力争取应该没问题。
发表于 2010-10-11 13:02:08 | 显示全部楼层
进来学习!!!!!!!!!!!1
发表于 2011-8-25 09:33:42 | 显示全部楼层
虎躯一震,拿分走人
发表于 2012-4-1 11:08:09 | 显示全部楼层
同设计沟通
发表于 2012-4-9 13:30:38 | 显示全部楼层
吸取教训,考虑周到
发表于 2012-5-5 09:37:02 | 显示全部楼层
把杆子截掉600就可以,没有什么大不了,还有个办法就是重新加工8.4米高杆子。