发表于 2015-9-20 20:29:09 | 显示全部楼层
学习了,谢谢各位
发表于 2019-12-21 22:36:04 | 显示全部楼层
从工程质量监理和设计角度来讲,没得商量,重新挖坑吧,必须严格按设计和施工要求做,设计不会管你那么多。
发表于 2020-2-1 20:15:32 | 显示全部楼层
也就是顶部要高600mm,对其他没有影响,但是会影响引线,因此要提前与业主沟通,通过设计调整引线长度即可,费用比你们重新施工造价低的多