[技术交流] 关于TA断线是否闭锁差动保护的问题

  [复制链接]
发表于 2009-2-11 20:54:29 | 显示全部楼层
看了上面的讨论,我也赞成第二种
发表于 2009-2-12 20:27:12 | 显示全部楼层
以前未考虑过这个问题.讨论是进步的阶梯
发表于 2009-4-14 04:20:59 | 显示全部楼层
学习了,同意第2个
我们这里不 闭锁差动保护
发表于 2009-4-14 19:06:48 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主
发表于 2009-4-14 19:42:07 | 显示全部楼层
现在的微机保护装置在电流回路断线可以选择闭锁差动保护和不闭锁差动保护。闭锁差动保护是为了防止保护装置误动。不闭锁保护装置,应建立在保护装置一般情况下不误动为前提。现在的微机保护装置,差动回路断线并不能直接启动保护装置动作,一般以电流突变量或差动电流突变量甚至还有其他量作为启动量,然后检测差动电流是否达到动作条件以决定是否动作。因此建议差动回路断线不闭锁差动保护。因为差动保护作为一个主保护,如果闭锁了,在设备真正故障时将不起作用,因此,除非很快停用该设备,否则不应闭锁差动保护装置。电流回路断线应立即进行检查予以消除。如果查证断线在互感器内部,则应立即停用该设备。否则先在电流互感器出口短接该电流回路后在行查找。电流回路断线后,产生的高压将很快击穿电流回路二次线上设备绝缘形成短路。时间稍长就会造成二次电缆和二次设备损坏。因此电流回路断线后应尽快降低设备工作电流,转移负荷,查找故障点。如果不能降低工作电流建议立即停用主设备,消除故障点后在投入设备。电流回路断线一般情况下将要首先击穿薄弱环节-断线点,在断线点形成间歇性电弧,这也起到了防止电流回路电压过于升高的作用,但如果断线点不能形成持续电弧,将很快造成二次回路高压,击穿二次电缆或回路二次设备。因此,电流回路断线后,建议恢复时应做变比试验和绝缘测试。
发表于 2009-4-14 22:00:18 | 显示全部楼层
16#楼讲得透彻,值得学习!看来楼主是电气方面的专家!
发表于 2009-4-16 16:25:24 | 显示全部楼层
我同意第二种观点。所有的保护都是为一次设备服务的,TA断线闭锁差动后除了3楼的观点外,在闭锁期间一次设备出现故障,谁来反映和动作呢。设备本质安全才是最重要的。
希望同仁们不要铤而走险。
发表于 2009-4-16 22:10:33 | 显示全部楼层
还可以在电流互感器二次接线端子装设过压保护装置,在电流回路开路时发信并自动短接电流互感器。此时可立即组织进行故障电查找。在查找故障点时宜闭锁差动保护。
发表于 2009-4-16 22:27:28 | 显示全部楼层
应该闭锁差动保护.
发表于 2009-4-18 15:56:19 | 显示全部楼层
嘿嘿 以前没思考这么多 今儿长见识了