[求助] 关于电接点远传问题

[复制链接]
发表于 2008-7-13 10:46:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于电接点远传问题" F5 X) r- w: J/ j. \
目前遇到一难题,汽包水位电接点水位计,业主要求传到主厂房,而主厂房离锅炉有500多米,不知道信号能否传的过来,效果怎么样,网上也没找到关于电接点传送距离的描述,谁能帮我分析下,; N6 s- [1 }: B1 v. e, G
顺便问一下,电接点水位计最后传出的信号是个什么信号,是有阻值的接通信号还是像继电器那种直接接通的接点信号.
) A& |! `4 l1 B0 T要是信号要进DCS可不可以直接进去
- K7 f  P" f& P/ N
5 O; g5 [# `# A. W, r& @
' }  _3 f' e( D谁有各种信号的传输距离的资料啊
发表于 2008-7-13 23:11:50 | 显示全部楼层
电接点水位计输出的应该是表示“通”或“断”的干接点信号。电接点水位计的信号一般都是从汽包那里直接送到集控室。
4 A% s( b9 e- H, b9 u" s+ g有些电接点水位计的信号可以即送到集控室又送到DCS,有些是不行的。: \' u0 v1 L3 y/ @
500米应该没问题的,距离对这些触点信号没有影响的。受距离影响的主要是供电的电源电缆,对电压降有要求的。
发表于 2008-8-25 10:36:01 | 显示全部楼层
电接点水位计输出的应该是通过电极测量炉水的阻值表示通、断,500米电缆(铜芯)的阻值忽略不计,传到集控室没问题。3 E! B5 T, T9 B6 |6 ~
电接点水位计的二次表输出有模拟量和开关量的,看表计的选型和DCS接收的信号了。
发表于 2008-9-22 14:34:57 | 显示全部楼层
电接点水位计输出的应该是通过电极测量炉水的阻值表示通、断,与其配套的二次表共同使用。500米电缆的阻值可忽略不计。
发表于 2008-10-2 20:52:55 | 显示全部楼层
电接点水位计输出的是干接点信号,500米没问题的,但对电压降有要求的,可选用铜芯屏蔽电缆,线径1.5的。
发表于 2008-10-6 08:49:50 | 显示全部楼层
一般情况下1.0的铜线千米电阻按照35欧姆来算,应该是干结点信号,500米没问题
发表于 2008-10-7 11:27:08 | 显示全部楼层
目前的电接点水位计是带有4——20mA信号输出的,可以作为模拟量显示进DCS但是由于电接点电极的距离,DCS显示不是很准确,另外的干接点信号可以作为汽包水位报警的输入,500m应该没有问题
发表于 2008-10-13 15:24:24 | 显示全部楼层

回复 #7 liu6yuan 的帖子

dcs完全可以实现准确远传,前提是要测出每个点对应的电流值,然后在DCS用简单功能块实现,比如4.5mA对应-250,7.8对应-150,等等,不能直接进去,设置量程,应为送过来的电流信号是不连续的。
发表于 2009-3-12 10:51:56 | 显示全部楼层
必须有两组,一组进DCS,一组是带二次仪表。500米有点远,如果说是DCS传出的信号到计算机,有可能可以。因为是现场总线传送的。你就地的电接点到控制室有500米远。规程有规定说,测点到接线盒的最远距离不超过25米。你的电缆阻值有可能太大了。
发表于 2009-3-12 10:52:14 | 显示全部楼层
必须有两组,一组进DCS,一组是带二次仪表。500米有点远,如果说是DCS传出的信号到计算机,有可能可以。因为是现场总线传送的。你就地的电接点到控制室有500米远。规程有规定说,测点到接线盒的最远距离不超过25米。你的电缆阻值有可能太大了。