楼主: toohow

[求助] 关于电接点远传问题

[复制链接]
发表于 2009-3-12 10:52:14 | 显示全部楼层
必须有两组,一组进DCS,一组是带二次仪表。500米有点远,如果说是DCS传出的信号到计算机,有可能可以。因为是现场总线传送的。你就地的电接点到控制室有500米远。规程有规定说,测点到接线盒的最远距离不超过25米。你的电缆阻值有可能太大了。
发表于 2009-3-13 18:21:14 | 显示全部楼层
蒸汽和水的电阻相差很大,500米距离对测量影响不大.
发表于 2009-3-14 10:11:49 | 显示全部楼层
500米有点远,电接点可以带二次表,二次表输出4--20MA信号给DCS.
发表于 2009-3-16 11:02:37 | 显示全部楼层
已阻值判断,有水《150K,蒸汽》150K, 开关量信号。
发表于 2009-3-16 11:03:22 | 显示全部楼层
学习学下阿
发表于 2009-3-16 11:31:02 | 显示全部楼层
顶一下!
发表于 2009-3-17 11:31:40 | 显示全部楼层
电接点信号直接接到DCS不可取,原因是电接点信号实际是一个高阻信号,与DCS的查询电压可能不相配。# [! Q. S2 p) w& C  i# @% B
建议从电接点的二次仪表上再引出模拟量信号为好。现在很多品牌的电接点液位计二次表都有这个功能。
发表于 2009-6-9 19:14:26 | 显示全部楼层
在购买产品的时候给供货商说明,他会给你一个比较好的产品,前提是要有钱哈
发表于 2009-6-13 10:11:43 | 显示全部楼层
500米应当没问题,我以前也用过

评分

参与人数 1电建币 +2 收起 理由
jingxinshuwu + 2 热心回复

查看全部评分

发表于 2009-9-14 11:53:16 | 显示全部楼层
电接点水位计的工作原理就是利用水和汽的导电性能差异极大而工作的,当水浸到水位计电极时,其电阻相对汽侧来讲,变得很小,二次仪表测量到这个小的电阻,就判断水位到了这一点。水侧的这个电阻值是100K左右,相对于500米的线路电阻来讲是很大的,所以500米的距离完全没有问题。一般来讲,这个信号不能直接接入DCS。要接入,必须进行特殊处理。另外,二次仪表都有水位高低的报警接点输出,这个可以直接接入DCS使用。如果在订货时,要求所有的点都输出接点,那就可以讲所有点都输入到DCS,就可以在CRT上模拟显示电接点水位计了。