[求助] 关于电接点远传问题

[复制链接]
发表于 2010-5-30 09:03:52 | 显示全部楼层
电接点水位计是通过水的导电性来判断水位的,根据水质阻值在50k-100k之间,所以导线的电阻可不计,但是要考虑导线的屏蔽。我公司的仪表可以直接进入DCS。4-20ma的标准信号。
发表于 2010-6-25 08:46:23 | 显示全部楼层
目前的电接点水位计是带有4——20mA信号输出的,可以作为模拟量显示进DCS但是由于电接点电极的距离,DCS显示不是很准确,另外的干接点信号可以作为汽包水位报警的输入,500m应该没有问题
发表于 2010-6-28 09:01:45 | 显示全部楼层
500米应该没有问题,电接点一般都是配二次表,二次表装在集控室的。其输出也是从二次表输出,开关量与4~20mA模拟量都有,看二次表的配置。
发表于 2010-7-3 08:57:19 | 显示全部楼层
电接点水位计是根据汽和水的电导率不同测量水位的,看你有没有加二次仪表了,如果是模拟量信号500米阻抗太大,如果是开关量信号500米没什么影响。
发表于 2010-7-6 11:48:22 | 显示全部楼层
用远程IO接入后,用以太网通讯转换
发表于 2010-7-22 19:03:21 | 显示全部楼层
学习了,我们单位是从现场进集控室二次表显示,没进DCS。
发表于 2010-7-26 08:00:04 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享,给我真的长见识了,
发表于 2010-7-27 22:17:08 | 显示全部楼层
谢谢,你提供的资料
发表于 2010-7-27 22:17:31 | 显示全部楼层
谢谢,你提供的资料
发表于 2010-9-30 19:33:32 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!