电建论坛

 找回密码
 注册
查看: 1497|回复: 2

[仪表] V锥流量计的显而易见的失误

[复制链接]
发表于 2013-4-2 08:41:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

 V锥流量计测量误差主要来源安装不规范,维护不及时或工艺系统工况参数变化引起的。今天就V锥流量计的失误操作给大家总结下,希望可以给大家带来帮助:

  

  1、首先是安装不规范

  

  V锥流量计现场安装不规范主要可能有下面几个原因:工艺管道前后直管段不足,造成流体的不稳定,影响测量精度;安装方向有问题,当然了,这个问题基本是不会发生的,除非是现场安装的失误造成的;测量蒸汽的时候,冷凝装置降温不彻底,安装高度不等

  

  2、其次就是二次仪表的误操作问题

  

  V锥流量计现场使用的时候,都要配备差压变送器才能正常使用,所以,差压变送器性能和安装的正确与否直接影响V锥流量计的整体精度。V锥流量计在测量混合流体的方面,还是有成功运行经验的,但是要注意差压变送器的防腐,定期的打开排污阀。

  

  3、最后导压管堵塞或泄漏

  

  测量粘稠易结晶的介质时,常因伴热等原因造成导压管、截止阀堵塞,使得输入给差压变送器的差压值发生变化,产生测量误差。消除办法是按时巡检,进行排污清洗或用手压泵疏通。

  

  测量高压或腐蚀性介质时,常常会出现导压管或接头泄漏,造成压力损失、产生差压偏差。消除办法是按时巡检,堵塞漏洞。

  

  通过以上的描述,使得我们现场维护工艺人员能够很方便的找出V锥流量计的故障所在,减少现场的经济损失。
发表于 2013-4-2 19:47:02 | 显示全部楼层
学习到了,谢谢分享!
发表于 2020-8-19 15:35:06 | 显示全部楼层

谢楼主分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|电力建设网站 ( 苏ICP备16030970号-1 )|网站地图

GMT+8, 2024-5-10 23:02 , Processed in 0.197650 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表