压力变送器电流超量程的问题

[复制链接]
发表于 2013-8-14 09:19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

 在使用的时候我们经常会遇到一些问题,比如测温不准还有温度的变化波动等问题,在使用压力变送器的之前还有选择什么样的压力变送器也是十分纠结的事情,除非自己对工作环境和各个型号的温度变送器有一个很好的认识才行。

      压力变送器电流超量程,检查发现膜片上有多处凸起小点,测量介质是蒸汽,低点取压的膜片,被冰弄得发生非弹性形变了。现场的液位计跟中控显示偏差很大,这种情况估计就是冻坏的了。也有可能是貌似温度过高闺油受热鼓起来的。

      测量蒸汽一般都是使用冷凝水作为传压介质,因此需要蒸汽伴热防止冷凝水冻结,此外还要注意不要让蒸汽直接长期接触膜盒,再者对于不用的变送器要把引压管放掉冷凝水,防止不用的冷凝水温度下降造成水冷凝产生负压吸力引起负压损坏膜盒。

      膜片整体上是平的,只有十几个针尖大小的凸点,也不像冻坏的,

      测量蒸汽的变送器要注意以下几点:

      1、测量蒸汽,需要伴热!尤其是在冬季必须要加保温、伴热的。

      2、对于压力变送器来说,要加隔离罐(冷凝罐),防止蒸汽的高温对膜盒及硅油产生影响