[已解决] 汽包液位瞬间波动与给水调节门之间的连锁

[复制链接]
发表于 2008-8-4 19:59:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家一个问题:今天上午7:02:41秒,4#炉汽包水位突然出现尖峰,水位在6秒内从299mm升到最高391mm,最高水位只有7:02:46秒这一刻出现过,之前和之后都在328mm左右,又过4秒恢复原位。水位波动的瞬间,给水门突然关闭,降到零,导致给水流量突然减小,运行人员发现后,很快打开给水门并退出自动。我想问的问题是,一般汽包水位出现尖峰或毛刺的瞬间,与给谁门关闭之间的连锁有没有一段时间的延时。根据我厂今天发生的情况应该是没有设置延时,请问合理的设置是不是应该有延时?+ `' @7 L) ^5 Q7 n2 t

) F) P# b  V: `. X  h$ P[ 本帖最后由 tomkly 于 2008-8-4 20:01 编辑 ]
发表于 2008-8-7 10:00:32 | 显示全部楼层
我也想知道!
发表于 2008-10-14 14:54:01 | 显示全部楼层
一般的设计都要有延时
发表于 2008-10-18 14:03:36 | 显示全部楼层
汽包水位一般都三取二,如果只有一点漂移应该将此信号切除,不会参与调节联锁
发表于 2008-10-21 00:47:19 | 显示全部楼层
个人感觉:对于调节门,应该有一级报警并切手动,不应该全关,在高负荷时容易干锅。另外,很同意楼上的。应该有连开事故放水门吧。
发表于 2008-10-21 10:28:07 | 显示全部楼层
自动没有切除么?当水位变化幅度增大时,应该切除自动啊!
发表于 2008-11-8 16:39:53 | 显示全部楼层
汽包水位信号应该有滤波模块
发表于 2008-11-9 17:28:19 | 显示全部楼层
延时是必须应该有的,还有事故放水门没有吗?不可能吧?
发表于 2008-11-12 08:28:37 | 显示全部楼层
水位变化幅度增大时,应该自动切除...
发表于 2008-12-2 09:19:45 | 显示全部楼层
水位信号3取2设置,超出限制,应能将坏品质信号剔除。此外,还应设置滤波。3-5秒为宜