[已解决] 汽包液位瞬间波动与给水调节门之间的连锁

[复制链接]
发表于 2009-3-10 11:35:32 | 显示全部楼层
应该是信号产生漂移,这个信号在DCS上应该是三取二的吧,出现这种错误好像不太应该
发表于 2009-3-10 14:55:50 | 显示全部楼层
用于自调的水位信号,最好三取中,这样就避免不必要的波动
发表于 2009-3-10 20:48:49 | 显示全部楼层
汽包水位应该三取中,二十五项反措中有明确说明
发表于 2009-3-16 13:21:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 jingxinshuwu 于 2009-7-11 09:25 编辑
0 e! l5 S* O3 X
3 y* `. c+ b2 l! u0 t' D% N: L, t我觉得水位不对,水位一般都控制在正负50mm左右,这水位都293甚至391都要停炉了.这个问题不合理.如果这样,给水自动肯定要关闭.
发表于 2009-3-17 11:06:23 | 显示全部楼层
延时肯定是有的,但觉得控制系统上应该考虑变化率超出时报警,并且由自动转为手动。
发表于 2009-3-17 14:15:46 | 显示全部楼层
汽包水位一般都三取二,如果只有一点漂移应该将此信号切除,此外,还应设置滤波。
发表于 2009-5-10 21:26:05 | 显示全部楼层
参与自动调节的水位规定要做三取二,一般水位出现瞬间峰值自动调节PID不会动作那么快;如楼主所说水位到299MM了,个人感觉是否是水位高保护动作了,一般水位控制在正负50之间,超过250MM水位高保护就要动作了,建议查看以下DCS曲线,看自动退出时是否水位保护动作了;
/ H0 G! H1 `% \' ^: Q   水位自动在调不过来的情况下是退出自动,进行相应报警提示。
发表于 2009-5-11 18:37:48 | 显示全部楼层
你应当检查一下逻辑组态.
' @- g) }" s3 _* T; i0 b水位突变,应先跳自动.
6 b+ K9 c7 d2 n2 b5 U( g2 G水位都是三取二的保护,并且每一路都有品质点,如突变应剔除该路的.

评分

参与人数 1电建币 +2 收起 理由
jingxinshuwu + 2 感谢

查看全部评分

发表于 2009-5-13 13:08:17 | 显示全部楼层
二十五项反措要求汽包水位信号3取2设置;另外调节函数可参考行业标准要求设置
发表于 2009-5-15 11:56:12 | 显示全部楼层
有一点点的