尽可能不用延时,如果必须计划报警值到保护动作值间上水时间来确定时长.1 _: i: `: h4 U  A4 i
三取二信号很可靠,如有问题应查测量系统和环境及负荷变化情况(如调门抖动)等等原因.$ O+ g, M5 i( K1 N
自动用水位信号可进行恰当滤波处理,发生异常应告警\切除水位自动
发表于 2010-8-25 17:07:59 | 显示全部楼层
联锁信号应有滤波;偏差大时应自动切除给水自动;主给水门的联锁动作也应有延时。
发表于 2010-8-26 09:24:34 | 显示全部楼层
汽包水位一般都三取二,如果只有一点漂移应该将此信号切除,不会参与调节联锁
- G, C7 }5 Y# C9 A/ m% hxdy2007 发表于 2008-10-18 14:03

" |! I, Y! F, J. ]! M# I/ l3 y我觉得很有道理
发表于 2010-9-24 23:05:32 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
发表于 2017-4-18 09:49:49 | 显示全部楼层
水位信号3取2设置,超出限制,应能将坏品质信号剔除。此外,还应设置滤波。3-5秒为宜
发表于 2017-6-14 10:12:22 | 显示全部楼层
学海无涯苦作舟