如何做微机综保负序过流试验?是通入单相电流还是通入两相电流?
发表于 2009-4-5 22:22:14 | 显示全部楼层
单相电流,分相做。
发表于 2009-4-6 06:59:24 | 显示全部楼层
也可以用反相序做,即加入BAC电流.
发表于 2009-4-6 13:02:46 | 显示全部楼层
加单相电流:I2=I/3;
加两相电流:(1)两相相同电流,角差120度:I2=I/3;
                 (2)两相不同电流,复杂,计算式最好翻翻电工基础,这里工式打不出来!
总的来说,加单相电流最方便,也好计算!

评分

参与人数 1威望 +1 电建币 +4 收起 理由
ccwj + 1 + 4 我很赞同

查看全部评分

发表于 2009-4-14 04:02:27 | 显示全部楼层
楼上说的很好
发表于 2009-4-14 18:34:51 | 显示全部楼层
用反相序做很方便,只读电流
发表于 2009-4-14 19:03:59 | 显示全部楼层
最简单的就是反相序加
发表于 2009-4-14 19:52:43 | 显示全部楼层
4楼说得对,采用单相法最简单。但单相法是建立在保护装置正常的基础之上的,没有三相负序法直接、可靠。

评分

参与人数 1威望 +1 电建币 +2 收起 理由
ccwj + 1 + 2 我很赞同,要考虑保护装置的电流采样原理。

查看全部评分

发表于 2009-4-15 21:14:26 | 显示全部楼层
当然是三相法好做了,又不用换算.
发表于 2009-4-16 16:07:40 | 显示全部楼层
一同学习了。