电建论坛

 找回密码
 注册
123
返回列表 发新帖
楼主: yzhqgq

如何做微机综保负序过流试验?

[复制链接]
发表于 2009-6-23 22:30:43 | 显示全部楼层
赞同4所言, 学习一回了。
发表于 2009-6-30 12:59:34 | 显示全部楼层
同意四楼的同志啊 谢谢 呵呵
发表于 2009-7-1 10:25:57 | 显示全部楼层
十分感谢楼主辛苦了
发表于 2009-7-1 10:26:26 | 显示全部楼层
十分感谢楼主辛苦了十分感谢楼主辛苦了
发表于 2009-7-23 10:43:29 | 显示全部楼层
学习了。现场就去实践!
发表于 2009-11-20 15:56:21 | 显示全部楼层
当然是三相法好做了,又不用换算.家电流ACB即可
发表于 2009-11-20 20:54:05 | 显示全部楼层
有三相仪的话,当然是直接加三相电流,比较直观。我们在做综保试验的时候没有三相仪,用北京博电的单相仪加的电流,也可以做出来。
发表于 2009-11-23 20:51:47 | 显示全部楼层
保护装置有两相和三相的,应根据具体装置考虑通入电流的方式
发表于 2009-11-30 12:22:45 | 显示全部楼层
学习了 进步了
发表于 2011-6-30 21:40:43 | 显示全部楼层
加单相一定不对,因为单相接地故障时只有零序分量,没有负序分量,
加两相可以,这时属于不对称性短路,有负序分量和零序分量,
加三相也可以,属于对称性短路,但此时有负序分量
也可以改变试验量得角度就是相序问题。