电建论坛

 找回密码
 注册
楼主: yzhqgq

如何做微机综保负序过流试验?

[复制链接]
发表于 2009-4-17 21:28:57 | 显示全部楼层
4#楼讲的不错,值得学习一下。
发表于 2009-4-18 18:12:43 | 显示全部楼层
一同学习学习
发表于 2009-4-19 07:52:51 | 显示全部楼层
学习学习!如何做应根据现场实际!
发表于 2009-4-20 18:35:15 | 显示全部楼层
我们一般用反相序做
发表于 2009-5-12 12:10:18 | 显示全部楼层
反相序做,简单
发表于 2009-5-12 18:06:00 | 显示全部楼层
大家一起交流
发表于 2009-6-19 17:02:46 | 显示全部楼层
用反相序做,加单相电流:I2=I/3
发表于 2009-6-20 11:04:39 | 显示全部楼层
采用三相法:
三相相位相同;
任意两相的电压幅值相同,另一相与其他两相的差值为18V;
则负序电压值为1/3*18=6V
例如:加载A、B相电压,幅值30V,相位0;
      加载C相电压,幅值48V,相位0,
      负序电压值=1/3*(48-30)=6V
发表于 2009-6-22 13:27:03 | 显示全部楼层
学习了  这个还没有试验过了 呵呵
发表于 2009-6-23 15:09:54 | 显示全部楼层
一同学习了。