发表于 2009-4-16 12:43:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
主变中性点接地刀闸后装了一个带放电间隙的电流互感器还有避雷器,请问电流互感器有什么作用
 楼主| 发表于 2009-4-16 12:43:31 | 显示全部楼层
该CT是零序电流保护装置用的。当中性点地刀在合闸状态时,这套保护不投入。在分闸状态时,保护投入。如发生一点接地故障,首先切除直接接地的变压器,若故障点仍然存在,变压器中性点电位升高,放电间隙击穿起动这套保护,瞬时动作切除不接地的变压器
 楼主| 发表于 2009-4-16 12:44:05 | 显示全部楼层
变压器保护要和系统保护进行配置,变压器中性点装设间隙保护(也就是零序过压保护)和零序过流保护,中性点处装设电流互感器,该CT是零序电流保护装置用的。当中性点接地刀在合上状态时,投入零序过流保护。在中性点接地刀闸在拉开状态时,投入间隙保护(零序过压)。如系统回路发生一点接地故障,首先切除中性点直接接地的变压器,若故障点仍然存在,使变压器中性点电位升高,放电间隙击穿起动,瞬时动作切除不接地的变压器。
发表于 2009-4-16 16:05:09 | 显示全部楼层
太清楚了,一同学习了。
发表于 2009-4-16 22:12:54 | 显示全部楼层
这个电流互感器一次电流一般为100A。
发表于 2009-4-16 22:38:09 | 显示全部楼层
比较明了,主要是零序电流保护。还有要根据变电站变压器的台数确定那一台中性点接地运行。
发表于 2009-4-16 22:38:54 | 显示全部楼层
比较明了,主要是零序电流保护。还有要根据变电站变压器的台数确定那一台中性点接地运行。
发表于 2009-4-17 17:41:19 | 显示全部楼层
3楼说的很不错 建议奖励
发表于 2009-4-17 18:59:27 | 显示全部楼层
自问自答!学到了!
发表于 2009-4-22 17:34:08 | 显示全部楼层
3楼说的很不错 建议奖励